高层公共建筑的两个疏散楼梯可以采用一部剪刀梯吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:42:36 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
高层公共建筑的两个疏散楼梯可以采用一部剪刀梯吗?

高层公共建筑的两个疏散楼梯可以采用一部剪刀梯吗?

相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-20 01:08:21 |河南| 显示全部楼层
关于高层公共建筑剪刀梯替代双楼梯的问题

这个在实际工程中很常见,结论是可以采用一部剪刀梯来代替两个独立疏散楼梯,但必须严格按防烟楼梯间的最高标准执行,且目前审图非常严。

剪刀楼梯本质上是把两个梯段合并在同一个楼梯间内,中间用防火隔墙完全隔开。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.3条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),剪刀楼梯间必须分别设置前室,前室的门应为乙级防火门,且各层平台面积不应小于2.4m×2.4m。梯段之间的隔墙耐火极限不得低于1.00h。

实际落地时容易踩坑的地方:
■ 平面布置紧凑导致前室进深不足,审图直接打回
■ 梯段之间隔墙顶部封堵不严,漏烟导致防烟效果失效
■ 管线综合没做好,剪刀楼梯间内风管水管打架,挤占净空
建议方案:如果场地确实紧张想用剪刀梯,前期方案阶段就要让暖通和给排水专业介入,把各自的前室套管、排烟支管和消火栓箱体位置提前排布好,别等施工图阶段才扯皮。

关于高层住宅消防电梯兼客梯

完全可以兼用,这也是行业常规做法。消防电梯平时作为客梯或工作电梯运行,既能提高设备利用率,又能降低运维成本。

不过兼用有几个硬性前提必须满足:
■ 日常技术参数要达标:轿厢载重量不小于800kg,速度满足首层至顶层运行时间不大于60s的要求,底坑深度、机房配置都要按消防电梯标准预留
■ 控制系统要兼容:必须具备消防迫降功能,火灾时能通过消防联动信号强制返回首层或指定层,并切换至消防专用控制状态
■ 内部装修和通讯要合规:轿厢内饰必须用不燃材料,内部必须设置专用消防对讲电话,且防水性能要好(防止消防水淹损)
只要前期设计和后期维保跟上,兼用没问题,不影响消防验收。

关于超高层建筑的消防供水竖向分区

超高层(建筑高度大于100m)消防给水系统必须进行竖向分区,不能搞单区直供。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,当系统工作压力大于2.40MPa,或消火栓栓口静压大于1.0MPa时,就必须分区。

工程上常用的分区策略:
■ 分区数量:一般分为低区、中区、高区三个区。具体划分看建筑总高度和地形高差,原则是保证最不利点消火栓静压不超过1.0MPa,自动喷水灭火系统报警阀处工作压力不超过1.60MPa
■ 供水方式:超高层多用“并联分区”或“串联转输”。并联就是各区水泵从同一消防水池吸水,独立加压;串联则是低区泵打到中间高位水箱,再由高区泵从水箱抽水加压。串联方式节能但可靠性要求极高,需设备用转输泵
■ 减压措施:分区交界处或楼层较高的消火栓/喷淋头,必须设减压阀或减压孔板,防止出水压力过大造成喷溅伤人或管道破裂
注意:分区设计必须结合水力计算书,不同建筑的地形标高、用水点分布差异很大,不能照搬其他项目图纸。

关于疏散门的开启方向和宽度

开启方向:原则上必须向疏散方向开启(即向外推开)。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,民用建筑疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,严禁使用推拉门、卷帘门、转门。只有少数情况例外,比如人数不超过60人且建筑面积不大于200㎡的房间,疏散门可向内开启。

宽度要求:分底线值和计算值两步走。底线值方面,公共建筑疏散门和首层外门净宽不小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯净宽不小于1.10m。具体数值还要根据建筑类型和疏散人数,按百人宽度指标计算,两者取大值。比如高层病房楼、老年人照料设施的疏散走道和楼梯,规范有更严格的最低宽度限制,不能低于1.30m或1.40m。

整体提醒:
以上技术要点基于现行公开规范整理。需注意GB 55001~55038系列全文强制性规范实施后,部分原有条文已调整或被整合,具体设计参数和审批尺度请以当地住建及消防主管部门最新文件为准。涉及建筑防火和疏散设计的内容,最终必须以具备资质的设计院出具的正式施工图及消防审查意见为准。