地下室采光井的地上部分,是否需要设置与地下室楼板相同耐火极限的防火玻璃呢?

广西南宁这边的项目,地下室顶板开设了若干直通室外的采光井,采光井是否需要设置隔热型防火玻璃呢?

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |英国| 显示全部楼层
关于采光井地上部分是否需要隔热型防火玻璃

结论先行:需要设置,且必须采用隔热型(A类)防火玻璃,其耐火极限不应低于地下室顶板的耐火极限。

依据说明:采光井属于典型的竖向穿透洞口。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第6.2.3条规定,竖向洞口采取的防火封堵措施,其耐火极限不应低于所在楼层楼板的耐火极限。地下室顶板通常按1.50h或2.00h设计,采光井玻璃作为该洞口的围护构件,必须满足同等耐火极限。隔热型防火玻璃(A类)同时具备耐火完整性和耐火隔热性,能有效阻断火焰和高温烟气向地下蔓延;若使用非隔热型(C类)仅满足完整性不满足隔热性,无法满足楼板替代要求。实际设计中还需注意采光井顶部与屋顶交界处的防火封堵处理,以及侧壁预埋件的防火保护。

关于地下建筑的排烟设计难点

地下排烟相比地上确实复杂得多,结合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及现场落地经验,主要卡在以下几个环节:
■ 自然排烟条件极度受限——埋深大、有效开窗面积不足,难以满足规范第4.3.2条关于自然排烟口有效面积及长宽比的要求,基本只能依赖机械排烟。
■ 机械排烟风机房布置困难——地下空间管线密集,排烟风机房往往需要压缩设备间距,且风管截面大、占用层高多,极易与结构梁、强弱电桥架碰撞。
■ 防烟分区划分与补风矛盾——地下柱网不规则,划分防烟分区后,补风系统如何与排烟同步启动且不形成负压倒灌,系统联动调试难度极大。
■ 人员疏散烟气控制压力大——地下空间导向性差,火灾时人员恐慌情绪下烟气蔓延速度远超地上,排烟量计算和挡烟垂壁的设置必须留足余量,且需重点核算疏散路径的能见度。
建议在方案阶段就让暖通专业提前介入,结合BIM做管线综合,预留足够的风机房位置和检修通道,避免后期拆改。

关于地下室疏散楼梯能否与地上共用

规范有明确限制,不是绝对不能共用,但转换条件非常严苛。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.9条及其条文说明,地下与地上部分的疏散楼梯可以共用,但必须在地面层或首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行完全分隔,使地上、地下楼梯各自拥有独立的室外安全出口。如果无法在首层实现物理分隔,或者地下楼梯直接通过地上楼梯间通向室外,则严禁共用。实际报审时,消防技术审查对“共用”抽查非常严格,图纸中务必清晰标注转换层的防火分隔构造节点,否则极容易被退回整改。

关于地下车库防火分区的面积限值

这个要看你项目的具体定性,不同规范取值不一样,我帮你把常见情况列清楚:
适用场所类型防火分区最大面积设置自喷后的面积
普通地下室(含设备、商业等)5000㎡10000㎡
纯汽车库3000㎡4000㎡


普通地下室按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条执行;汽车库按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.1条执行。防火分区划分时还要结合防火墙、防火卷帘、排烟分区和疏散距离统筹考虑,不要单纯为了凑面积而忽略疏散安全性。

涉及消防安全设计及防火分隔的具体做法,请务必以正式施工图及当地消防部门审批意见为准。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,相关标准后续可能有更新或地方性补充规定,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。