关于排烟风机是否必须落地安装
现行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017并未硬性规定排烟风机“必须”落地安装。但从工程实践和系统稳定性角度出发,常规做法是落地安装并设置混凝土基础或型钢底座,同时配备弹簧减振器或橡胶隔振垫。
如果现场条件限制确实需要吊装,技术上允许,但必须满足以下几个硬性条件:
■ 结构支撑必须独立于建筑主体梁板,或经原设计单位核算确认局部承载力满足动荷载要求,严禁直接吊挂在普通轻钢龙骨或非承重构件上
■ 必须设置专用减振吊架或弹性吊钩,防止风机运行振动传递至主体结构引发噪音投诉或结构疲劳
■ 必须预留足够的检修空间(底部距楼板不小于0.8m,侧面留操作通道),且吊架需做防锈防腐处理
■ 风管连接处必须采用柔性短管(通常为帆布或阻燃硅胶布),长度200~300mm,以隔离振动
个人经验来看,除非是小型商业空间或特殊异形机房,否则不建议图省事直接吊装。振动控制不好后期维保非常头疼,消防验收时监理也会重点查减振措施。
关于排烟量计算按面积还是换气次数
这个在规范里有明确原则:两者分别计算,取较大值作为设计排烟量。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条及相关条文说明:
■ 按面积计算:主要针对地下房间、无窗房间、中庭、走道等。例如地下商店、展览厅、多功能厅等,通常按≥60m³/(h·㎡)或≥120m³/(h·㎡)计算(具体看建筑功能分区)
■ 按换气次数计算:主要针对地上人员密集场所、书库、档案库、停车场等。例如汽车库通常按≥6次/h,其他特定场所按设计给定次数计算
实际出图时,先算面积法排烟量,再算换气次数法排烟量,最后对比取大值。如果两个结果很接近,建议直接取大值并适当放大10%左右作为安全余量,避免调试时风量不足被消防部门卡住。
关于自然排烟窗口有效面积的计算方法
自然排烟窗的有效面积不是简单的“窗户洞口尺寸”,而是实际能排出的烟气截面积。核心计算公式为:
有效排烟面积 = 实际可开启净面积 × 排气系数
具体拆解如下:
■ 实际可开启净面积:扣除窗框、锁具、限位器、推拉轨道等遮挡部分的纯开口面积。如果是外平开窗或上悬窗,必须保证能达到规范要求的最大开启角度(通常外开≥70°,下悬≥45°)
■ 排气系数:受开启方式和气流组织影响,规范条文说明推荐取值一般为0.6~0.8。垂直推拉窗取0.6,水平推拉窗取0.5,外开平开窗取0.7~0.8。具体数值需结合当地审图习惯或咨询机构意见确定
■ 注意:自然排烟窗必须设置手动和自动开启装置,且开启方向应便于烟气排出(通常是向上或向外)。多边形或异形窗需按几何投影折算有效面积
提醒:很多项目报建时按毛面积申报,验收时实测有效面积不达标导致整改。设计阶段务必按净面积+系数复核,施工阶段也要核对五金件选型是否影响开启角度。
关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项
规范原则上“不建议共用”,但在既有建筑改造或空间极度受限的情况下允许合用,前提是必须做系统性改造并满足以下强制要求:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.6条及相关构造要求:
■ 系统必须独立设置排烟支管和主排烟风机,平时通风风管不得直接接入排烟主管。合用风管仅指在建筑设备层或竖井内共设一段主干管,但必须在交叉点前严格分流
■ 必须设置符合耐火极限要求的防火阀和排烟阀。平时通风支管入口设70℃防火阀,排烟主管入口处设280℃排烟防火阀,阀门动作信号必须反馈至消防控制室
■ 转换时间要求:从正常通风模式切换到排烟模式的时间不得超过30秒。这取决于电动执行器选型和控制逻辑,调试时必须实测
■ 风机选型必须双工况满足:平时风量由空调负荷决定,排烟风量由GB 51251-2017第4.6节决定。风机额定风量应取两者中的较大值,且必须满足280℃环境下连续有效工作至少30分钟的要求
■ 风管材质与保温:排烟段风管壁厚、法兰连接、漏风量等级需满足排烟系统高压级要求(通常按中压或高压标准执行),保温材必须为不燃材料(如岩棉),严禁使用橡塑或聚氨酯
实务避坑:很多施工单位直接把空调回风管引到屋顶加个风机就说是“排烟系统”,这是典型的违规做法。消防验收时不仅查图纸,还会做风量测试和阀门联动测试,合用系统一旦阀门卡阻或转换超时,整体验收直接不合格。
本问题涉及消防设施设计与验收,具体方案必须以具备资质的设计单位出具的正式施工图为准,并报当地住建/消防审批部门审查通过后方可实施。
(以上规范引用基于GB 51251-2017版本,该系列全文强制性规范体系自2021年起陆续实施,部分旧规范相关条文已废止。最新政策及地方审图细则请以主管部门官方最新发布文件为准。) |
|