查看: 254|回复: 1

商业综合体中独立的商业场所(如餐厅,零售业态)的分隔问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:43:59 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
商业综合体中独立的商业场所(如餐厅,零售业态)的分隔问题

验收的时候提出同一个防火分区内不同业态需要进行分隔,有查到相关规范是在《建规》5.3.6  “餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街......”中提到类似的东西。想问一下各位哪里还有规范有提到不同业态之间的分隔、分隔方式?

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 19:50:03 |北京| 显示全部楼层
关于业态分隔及防火分区相关问题

这个问题确实比较常见,很多项目在验收阶段都会遇到。我结合现行规范和工程经验,针对你提出的三个问题分别说明一下。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。

关于第一个问题:地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?

结论:原则上以国家标准为底线,地方标准更严格时应执行地方标准。

根据《中华人民共和国标准化法》的规定,国家标准是必须执行的最低要求,而地方标准可以在国家标准基础上提出更严格的要求。在实际工程中,设计单位和施工单位应当同时满足国家标准和地方标准,当两者冲突时,应执行更严格的标准。这是因为地方标准往往结合了当地的气候、地质、人口密度等实际情况,针对性更强。

在具体操作上:
■ 设计阶段:应优先查找项目所在地是否发布了更严格的消防技术规范或实施细则
■ 报审阶段:向当地住建部门或消防审查机构确认执行标准
■ 施工阶段:按审查通过的设计图纸施工,图纸上应体现对地方标准的响应

需要注意的是,近年来国家推行工程建设强制性规范体系改革,部分原有国家标准中的强制性条文已被整合到全文强制性规范中。例如,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年6月1日起实施,其中对防火分区、安全疏散等有统一规定,原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的相关强制性条文已自行废止。引用前请务必核实规范有效性。

关于第二个问题:中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?

结论:中庭通常应作为一个独立的防火分区,或与周边区域进行有效防火分隔。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,中庭的防火要求应与其相连通的房间一致,或者采取其他防火分隔措施。具体来说:

■ 中庭本身应划为一个独立的防火分区,其面积不应超过规范要求(通常公共建筑防火分区面积不超过3000平方米,设有自动灭火系统时可增加一倍)
■ 中庭与周围连通空间之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙或防火玻璃墙分隔,门、窗应为甲级防火门、窗
■ 中庭应设置排烟设施,自然排烟或机械排烟均可,排烟量按规范计算确定
■ 中庭周围回廊应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统

如果你项目中的中庭高度超过一定值(通常为12米),还可能涉及更高的排烟要求。实际工程中,中庭的防火设计需要综合考虑建筑功能、人流疏散等因素,建议在方案阶段就与消防顾问单位充分沟通。

此为消防安全问题,具体设计应以当地消防部门审批意见为准

关于第三个问题:步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?

结论:步行街两侧商铺应采用防火隔墙或防火卷帘分隔,并配合喷淋、排烟等设施。

这个问题在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.6条有明确规定,主要是针对有顶棚的商业步行街。关键要求包括:

分隔部位耐火极限具体要求
两侧商铺之间的隔墙≥2.00h可采用防火墙或防火卷帘,卷帘需配套喷水保护
步行街顶棚≥1.00h难燃或不燃材料,承重构件需满足耐火要求
商铺通向步行街的门甲级防火门常闭式或常开式(需联动关闭)


除了上述硬性分隔要求,还需注意以下几点:

■ 步行街宽度不宜小于9米,净高不宜小于7米,这是为了保证消防救援通道和排烟效果
■ 步行街两侧商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
■ 步行街应设置机械排烟系统,排烟量按不小于60立方米/(小时·平方米)计算
■ 步行街地面应采用不燃材料,且应能防止雨水倒灌

在实际施工中,常见的做法是:底层商铺之间采用防火墙分隔,二层及以上楼层因层高限制可采用防火卷帘。防火卷帘需要与火灾报警系统联动,确保火灾时能自动下降。另外,步行街的屋面天窗或采光带也需要考虑排烟功能。

特别提醒:步行街的消防设计比较复杂,涉及多个专业协调。建议在施工图审查前,先与当地消防部门进行沟通,确认具体执行口径。因为有些地方的消防支队会有额外的地方性技术要求。

综合建议

■ 在设计初期就明确项目所在地的标准执行要求,避免后期返工
■ 中庭和步行街的防火设计属于难点,建议聘请有经验的消防顾问单位参与
■ 所有分隔措施都应在施工图中详细标注,特别是防火卷帘的安装位置和联动逻辑
■ 验收前做好自检,重点检查分隔设施的完整性和联动功能

以上分析基于现行规范框架,具体项目还需要结合实际平面布置、使用功能等因素进行细化设计。如果遇到特殊情况(如历史建筑改造、超限项目等),建议咨询注册消防工程师或当地消防审查机构。