集中电源可以设置在非本防火分区的电气竖井内吗?

现有一多层住宅,集中电源设置在负一层的电气竖井内,但负一层电气竖井归并至地下车库的防火分区内,是否合理?

相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 01:44:59 |辽宁| 显示全部楼层
关于集中电源设置位置

这个得看具体采用的电压等级和回路划分要求。按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2013第3.3.2条的规定,系统配电回路应按防火分区划分。但是规范里留了个口子:当集中电源额定输出电压为直流36V及以下时,其配电线路可跨越防火分区。

也就是说,如果你用的集中电源输出的是SELV(安全特低电压)36V或24V,那把它放在负一层归并到车库的竖井里是可以的,只要做好竖井的防火封堵(每层楼板处用不燃材料封堵),地上住宅的应急照明回路跨区走线也不违规。但如果你的集中电源输出的是220V或非安全电压,那就绝对不能跨越防火分区,必须拆分成多个电源箱分别设置在各自防火分区内,否则验收肯定过不了。另外,电气竖井本身也要严格按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.5条做防火分隔,不能当成普通通道乱穿管线。

关于地下车库防火分区面积

这块很明确。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条表5.3.1,地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积是2000平方米。如果车库内设置了自动灭火系统(比如常规的喷淋系统),面积可以增加1.0倍,也就是单个防火分区可以做到4000平方米。防火分区之间必须用防火墙、甲级防火卷帘或者防火分隔水幕完全隔开。注意这里说的是“汽车库”,如果是纯地下商业或者其他功能,面积限值会不一样,别搞混了。

关于地下室水泵接合器设置

水泵接合器是给消防车往室内消防管网补水的接口,地下室设置主要看《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的几个硬性要求:
■ 安装位置:应设在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池取水口的距离不宜小于15m,且不宜大于40m。
■ 数量计算:根据室内消防用水量除以单个接合器的额定流量(通常按10~15L/s计)确定,一般住宅地下室至少要有几个对应的接合器。
■ 标高与防冻:接合器底部距室外地面一般为0.4m左右。如果地下室埋深大或者处于寒冷地区,必须采取防冻措施(如保温罩或地沟保护),还要防止暴雨倒灌淹没接合器。
■ 标识:必须有明显的永久性标志,区分消火栓系统和自动喷水灭火系统的接合器,别装反了。
实际施工时容易踩坑的就是离车行道太近导致消防车靠不上去,或者接地面标高没控制好被积水泡了,这点现场交底时要特别盯一下。

关于超高层消防供水竖向分区

超高层(高度超过100米)消防水压绝对不能超过规范上限,否则管材爆管、阀门打不开、栓口出水猛伤人。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,系统工作压力大于2.40MPa,或者消火栓栓口静压大于1.0MPa时,就必须分区供水。

常见的分区设计手段主要有这几种:
■ 减压阀分区:在立管上设置比例式或可调式减压阀,把高区的压力降下来。优点是布局灵活,缺点是故障率高,需要双阀组备用,且对水质要求高。
■ 减压水箱分区:高区的水先打到屋顶或中间层的减压水箱,再通过重力流向下区供水。这种方式最可靠,消防状态下不需要依赖额外动力,但会增加结构荷载和占用空间。
■ 串联转输供水:利用中间转输水箱接力。地下主泵把水打到中间转输水箱,再由下区转输泵打到上区。适合超高或超高层,安全性最高,但管路复杂,控制逻辑要做得非常严谨。
■ 并联分区:各分区独立设置水泵和水箱,互不干扰。适用于建筑体型规整、层高较低的情况,但设备间占地大,投资偏高。

选型时得综合比较初期投资和长期运维成本。现在主流做法多是“地下主泵+中间转输水箱+减压阀/减压水箱”组合。无论哪种方案,都要严格校核各分区最低点的静水压力和动态压力,确保消火栓栓口动压不大于0.50MPa(充实水柱≥13m),自喷系统最不利点喷头工作压力不小于0.05MPa。

补充说明

以上技术参数和条文引用均基于现行国家规范库,后续若有新版全文强制性规范(如GB 55系列)出台或地方细则调整,请以主管部门最新发布文件为准。涉及消防系统的具体图纸设计和设备选型,建议由具备相应资质的设计院出具正式计算书,并报当地消防审图机构审查通过后方可实施。如有其他节点疑问,欢迎继续交流。