楼主 |
发表于 2026-8-17 12:25:09
|
显示全部楼层
这个问题的关键是规范里"每5层内"和"布置间隔不大于3层"的理解,不是简单按层数除以5来算。我结合条文说说。
先说结论:4层建筑高度超过10m,仍然需要同时满足顶窗1.0㎡ 和 外墙上总面积不小于2.0㎡的可开启外窗,并且这2.0㎡的窗口布置间隔不能大于3层。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.2.1条,条文分了两句话,是叠加关系,不是二选一:
第一句:应在外墙最高部位设置不小于1.0㎡的可开启外窗或开口。这个不管建筑高度多少,只要采用自然通风的封闭楼梯间或防烟楼梯间,就必须有。4层建筑也不例外。
第二句:当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。
关于"每5层内"怎么理解
这个"每5层"是指从楼梯间底部算起,以5层为一个检查区间,每个区间内的可开启净面积总和至少2.0㎡,同时相邻两个开口之间不能超过3层(从你设置的窗口到下一个窗口的楼层差不能超过3层)。
你这个4层建筑的情况:
■ 顶窗已经满足1.0㎡的要求,所以那2.0㎡的开口不需要在顶窗之外再额外加1.0㎡。但注意,顶窗的面积能不能同时计入那2.0㎡?看规范原文,第一句和第二句是分开列出的,且位置要求不同——第一句要求"最高部位",第二句可以分布在"楼梯间外墙上"。如果顶窗开在屋顶(不在楼梯间外墙上),通常不能重复计入那2.0㎡。如果顶窗就是楼梯间外墙顶部的窗,且面积够大,实务中可以跟当地审图或消防部门沟通,看他们是否同意把这1.0㎡一并计入那2.0㎡。
具体到你的4层、高度>10m的案例,建议这样做
■ 方案一:屋顶最高处设不小于1.0㎡的可开启天窗(或顶窗),同时在楼梯间外墙上每层或隔层设置可开启外窗,总面积不小于2.0㎡,且相邻两个开口的间隔不超过3层。比如在1层和4层各开一个1.0㎡以上的窗,间隔是3层,满足要求。无需在每5层内重复设置。
■ 方案二:如果顶窗开在屋顶,且审图不认可计入那2.0㎡,那楼梯间外墙上仍需要单独布置2.0㎡的可开启面积,同时顶窗单独满足1.0㎡。比如顶窗1.0㎡,然后楼梯间外墙在1层、3层或4层各开1.0㎡以上的窗,总面积达标。或者干脆楼梯间外墙直接开一个总共3.0㎡的大窗,既满足顶窗要求(如果窗位于顶层外墙顶),也满足2.0㎡要求。
几个注意事项
■ GB 51251-2017第3.2.1条的"宜设置在楼梯间顶部"部分不是强条(正文中用"应"的是强条,用"宜"的是推荐性条文),但整体此条为强制性条文。消防设计最终以当地消防部门审批意见为准,各地对"最高部位"和"每5层"的理解和执行尺度可能有出入。
■ 开口净面积要注意扣除窗框、窗扇、百叶遮挡等影响实际通风的面积,不是门窗洞口面积。具体计算方法可参考规范附录。
■ 如果这个楼梯间还兼作前室或合用前室,或者所在建筑有其他特殊功能,可能还需要查其他规范条文,比如《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,建议查阅最新规范原文确认。
总结:4层且高度超过10m的楼梯间,必须顶窗1.0㎡ + 外墙上总开口2.0㎡,且间隔不超过3层。先跟审图或当地消防沟通好计算口径再画图,不然后期返工麻烦。 |
|