查看: 202|回复: 1

防火卷帘手动控制按钮可以使用无线吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:44:50 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
防火卷帘手动控制按钮可以使用无线吗?

防火卷帘手动控制按钮盒可以使用无线控制盒吗?

相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:40:39 |重庆| 显示全部楼层
关于防火卷帘手动控制按钮能否使用无线
结论:不可以,必须采用有线硬接线。
消防系统是生命线工程,对信号的可靠性和实时性要求极高。无线控制存在信号干扰、延迟、盲区或电池失效等风险,一旦火灾发生无法保证卷帘及时降落。根据现行消防产品技术标准及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的相关要求,防火卷帘的手动控制按钮(现场控制箱内的启停键、上下限位开关等)必须采用专线硬接方式接入现场控制模块或消防控制室,严禁使用纯无线遥控或无线按钮作为应急手动控制手段。实际工程中如果看到厂家推销“无线控制盒”,建议直接驳回,这过不了消防验收。

关于防火玻璃能否替代防火墙
结论:不能直接替代,仅能在特定条件下作为局部填充或防火窗使用。
防火墙的核心作用是划分防火分区,要求具有极高的耐火极限(通常不低于3.00小时)和不燃性。普通防火玻璃虽然能达到一定的耐火完整性,但往往缺乏耐火隔热性,且整体抗冲击能力和结构稳定性远不如砌体或混凝土墙。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1节规定,当采用防火玻璃墙作防火分隔时,必须满足严格的耐火隔热性要求,或者外侧设置自动喷水灭火系统进行保护。所以在常规设计中,防火玻璃只能用在防火墙上的观察窗位置,或者代替防火隔墙(非防火墙部位),绝对不能拿它去“顶替”整面防火墙。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制
这个分两种情况,规范里写得非常清楚:
■ 降落速度:根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第5.3.9条,卷帘下降运行速度不应大于7.5m/min,且运行应平稳无卡阻。
■ 联动控制逻辑:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条和第4.6.4条:
● 疏散通道上的卷帘(如商场中庭、走廊):两步降落。感烟探测器动作→降至距地1.8m处,先挡烟不挡人;感温探测器动作→降至楼板面,完全封闭。
● 非疏散通道上的卷帘(如防火分区分隔处):一步降落。两只独立探测器或一只探测器加手动报警按钮动作→直接降至楼板面。
需要注意,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,部分原条文已整合升级,具体联动逻辑和测试方法请务必对照最新国标图集和产品说明书执行,消防验收时重点查的就是这两步降落的时间间隔和反馈信号。

关于防火门常开和常闭的选择依据
选常开还是常闭,主要看该位置平时的使用功能和人员通行需求:
■ 常闭防火门:适用于楼梯间、防烟前室、电梯前室、管道井、强弱电井、机房设备等平时不需要频繁开启,或者为了阻断烟火蔓延必须保持关闭的部位。这类门必须装闭门器,平时随手关门即可。
■ 常开防火门:适用于人员密集的疏散走道、大型公共空间出入口等需要保证日常通行顺畅的位置。平时电磁释放器吸住门扇保持开启,火灾时接收消防联动信号断电释放,依靠闭门器自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室。
具体用哪种,设计院会在图纸上明确标注。施工单位进场后按图施工,物业后期管理时最忌讳把常闭门用楔子卡死不让关,或者把常开门长期人为锁闭,这都是消防维保的重灾区,整改起来很麻烦。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,最新政策与标准请以主管部门官方发布为准。涉及具体项目审批和验收,以当地消防部门审查意见及正式施工图为准。有具体图纸或节点不清楚的,可以发出来一起看看。