存放20Kv变压器的配电室的灭火方式

各位大佬,请教一下,配电室里设置一台20KV干式变压器,可以配置二氧化碳气体灭火系统吗?

相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-7 18:16:26 | 显示全部楼层
关于20kV干式变压器配电室的灭火方式,这几个问题我先一个个来说。

第一个问题:配电室能用二氧化碳气体灭火系统吗

二氧化碳灭火系统可以用来扑救电气火灾,这一点在《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-2010(2010年版)第3.2.1条中是有明确规定的,适用于扑救带电设备火灾。20kV的干式变压器属于带电设备,从适用性上看是符合的。

不过在实际项目里,有几点需要特别注意:

■ 干式变压器本身属于E类火灾(带电火灾),二氧化碳不导电,灭电气火灾没问题
■ 但二氧化碳灭火系统属于全淹没系统,要求保护场所封闭性好,如果配电室有通向其他区域的开口,会影响灭火浓度维持时间
■ 最关键的一点:二氧化碳对人体的窒息风险很高,浓度达到10%以上就会造成人员死亡。所以设置二氧化碳灭火系统的配电室,必须设声光报警、延时启动(一般延时30s),确保人员有撤离时间,大门外侧必须设置手动/自动转换开关

另外补充一点,在实际工程中我见过不少地方消防部门对二氧化碳系统用于有人值守或可能有人进出的场所比较谨慎。如果这个配电室是无人值守的,可以采用;如果是有人值班的,建议同时考虑超细干粉灭火系统或七氟丙烷系统,安全性更好。

替代方案提醒:对于干式变压器配电室,现在行业里用的比较多的还有柜式超细干粉灭火装置(悬挂式或壁挂式)和高压细水雾灭火系统。超细干粉对电气设备有一定腐蚀性但成本低,高压细水雾灭电气火灾效果也很好而且对人体无害。最终用哪种,建议以当地消防部门的审批意见为准,各地把握尺度不一样。

第二个问题:消防配电线路敷设的防火要求

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条(请注意,该规范部分内容已被GB 55037-2022《建筑防火通用规范》替代,具体条文请以最新发布规范原文为准),消防配电线路的敷设防火要求主要有以下几点:

■ 应穿管保护。明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施
■ 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内时可不穿金属导管,但应采用不低于B1级的耐火电缆槽盒或防火封堵措施
■ 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可以直接明敷
■ 暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内,保护层厚度不应小于30mm

简单说,走明管的话必须用金属管+防火涂料或防火包覆,暗敷的话埋墙深度要够30mm。最稳妥的做法是用矿物绝缘电缆(比如BTTZ或者NG-A),耐火时间可以达到950度3小时以上,火灾时线路还能正常工作。

第三个问题:应急照明照度和持续时间的标准

这个问题主要看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018,目前这套标准是现行有效的。具体要求:

场所/要求最低照度(lx)持续工作时间(min)
疏散走道地面1.0 lx见下方说明
人员密集场所/楼梯间/前室5.0 lx(楼梯间及前室)见下方说明
避难层(间)10.0 lx见下方说明
消防控制室/消防水泵房/配电室/自备发电机房等正常照度值(一般不低于200 lx,特殊情况不低于100 lx)见下方说明


持续工作时间要求:
■ 一般建筑:不应小于30min
■ 一类高层民用建筑:不应小于60min
■ 超高层建筑:不应小于180min
■ 医疗建筑/老年人照料设施/大型地下商业等:不应小于60min

你问的20kV配电室属于消防设备用房,照度要求不低于正常照明的水平(一般按100~200 lx考虑),持续时间一般按所在建筑类型确定。

第四个问题:消防设备备用电源切换时间的要求

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.4条及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.17条,备用电源(或柴油发电机)切换的时间要求如下:

■ 消防水泵:当采用柴油发电机作为备用电源时,柴油发电机自动启动后应在15s内供电。如果采用双路电源末端切换(即两个独立市电回路自动切换),切换时间不应大于2s(对于消防水泵这种大功率设备,实际末端切换时间一般在1~2s之间)
■ 消防控制室/消防水泵房/防排烟风机房/消防电梯等消防设备:配电箱应设自动切换装置,切换时间:当采用双路市电时,不应大于2.5s;当采用发电机+市电时,自动切换时间不宜大于15s,但发电机应在30s内完成启动供电
■ 对于应急照明和疏散指示标志:根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018,自带电源型应急灯具的应急转换时间不应大于5s,高危险区域