查看: 275|回复: 1

疏散走道两侧的隔墙是否可以开设普通窗户?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:45:52 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
疏散走道两侧的隔墙是否可以开设普通窗户?

耐火等级二级的公共建筑,疏散走道耐火极限不小于1.0h,那么疏散走道两侧的隔墙是否可以开设普通窗户?开窗面积有什么要求?依据又是什么?

相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 12:21:41 |中国| 显示全部楼层
关于疏散走道两侧隔墙开设普通窗户的问题

结论先行:疏散走道两侧的隔墙不可开设普通窗户。普通窗户不具备防火性能,会直接破坏疏散走道的防火分隔完整性,增加火灾时烟气蔓延和火势扩大的风险,严重影响人员疏散安全。

依据说明:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.7条,建筑内下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他区域分隔:... 疏散走道作为水平疏散通道,其两侧的隔墙若用于分隔不同防火分区或重要功能房间,需满足相应耐火极限要求。同时,规范第7.2.5条强调,除与楼梯间、前室走道上的门窗外,民用建筑的其他门窗不得使用非防火窗扇。虽然疏散走道未在条文直接列举,但从防火设计原则和实际审查实践来看,疏散走道两侧的开口会削弱防火分隔效果,通常不被允许。

参数/范围:若因特殊需求必须开设采光口,则只能使用防火窗,且需满足以下要求:
■ 防火窗耐火完整性不低于1.0h(对应乙级防火窗)
■ 安装位置应确保不影响疏散走道净宽和疏散效率
■ 固定式防火窗或具备火灾时自动关闭功能的开启式防火窗

实施建议:
■ 优先采用侧窗+导光管、高侧窗结合反射板等非直接采光方式
■ 如必须开窗,应向当地消防设计审查机构提前沟通确认
■ 施工时需严格按图使用合格防火窗产品,并提供型式检验报告

注意事项:
● 普通铝合金窗、塑钢窗等均不属于防火窗,严禁用于疏散走道
● 开窗面积虽无规范直接限值,但应遵循"最小化"原则,且不得影响墙体耐火性能
● 实际项目中曾因疏散走道开窗导致消防验收不合格的案例较多,务必谨慎

此为消防安全问题,具体设计应以当地消防部门审批意见为准。

关于甲乙类厂房泄压面积计算

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.3条,甲、乙类厂房泄压面积计算公式为:
A = 10CV^(2/3)
式中:
■ A——泄压面积(m²)
■ C——泄压比(m²/m³),按规范表3.6.3选用
■ V——厂房的容积(m³)

关键点:
■ 泄压比C值根据厂房内爆炸危险介质的类别确定,粉尘取0.030~0.055,可燃气体取0.055~0.110
■ 当厂房长径比大于3.0时,需将厂房划分为长径比不大于3.0的计算段
■ 泄压设施宜优先采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗等

实施建议:
■ 计算前先确定介质类别和厂房容积
■ 长径比超限需分段计算后累加
■ 泄压面积分布应均匀,避免集中在单一方向

关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.2,不同耐火等级建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求如下:

耐火等级构件类型燃烧性能耐火极限(h)
一级防火墙不燃性3.00
一级承重墙不燃性2.50
一级疏散楼梯间[/td><td>不燃性[/td][td>2.50</td></tr>
二级防火墙不燃性[/td][td>2.50</td></tr>
二级承重墙[/td><td>不燃性[/td][td>2.00</td></tr>
二级疏散楼梯间[/td><td>不燃性[/td][td>1.50</td></tr>


注:
■ 燃烧性能分为不燃性、难燃性、可燃性三级
■ 表中仅列示部分关键构件,完整表格请查阅规范原文
■ 耐火极限指构件从受火开始到失去承载能力、完整性或隔热性的时间

关于疏散楼梯间平面布局常见错误

结合工程经验,疏散楼梯间平面布局易犯的错误包括:

■ 楼梯间未直通室外地面或屋面出口,导致疏散路径中断
■ 前室被改造为储藏室、设备间或其他功能空间,占用有效疏散宽度
■ 疏散门朝向错误,向内开启至楼梯间而非沿疏散方向开启
■ 自然通风楼梯间未设置可开启外窗,或可开启面积小于2.0m²
■ 防烟楼梯间前室短边尺寸不足1.2m,影响人员转向和通行
■ 楼梯间入口处未设置明显的疏散指示标识

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4节,设计时应确保楼梯间位置合理、疏散距离满足要求、构造符合防火规范。

时效性提示

以上规范引用基于GB 50016-2014(2018年版),该版本目前仍为现行有效版本。但请注意,全文强制性规范GB 550xx系列已陆续实施,部分原规范条文已被整合替代。具体条文请以主管部门最新官方发布文件为准,设计审查时务必核对规范适用性。

涉及消防安全问题,最终设计应以当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号