【图】一类高层公共建筑建筑立面三层外悬挑造型,上部退台式造型,是否违反建规7.2.1条裙房大于4米规定?

建筑立面三层外悬挑造型,上部退台式造型,是否违反建规7.2.1条裙房大于4米规定?退台式建筑消防救援措施有哪些?

相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:42:06 |安徽| 显示全部楼层
关于悬挑造型是否违反建规7.2.1条裙房规定

直接给结论:不必然违反,关键看该悬挑造型是否被认定为裙房,以及它是否位于消防车登高操作场地对应范围内。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.1条及相关条文说明,7.2.1中“裙房进深不应大于4m”的限制对象有两个前提条件:一是该突出部分在平面上必须属于规范定义的裙房(即高层建筑主体投影范围外、与主体相连且建筑高度不大于27m的附属建筑);二是该部分必须位于消防车登高操作场地所覆盖的底边范围内。

你的项目是“三层外悬挑+上部退台”,这在实际公建项目中很常见。判断逻辑如下:
■ 若悬挑造型属于塔楼本体立面延伸(仍在塔楼主体投影范围内,或退台后仍视为塔楼垂直交通核与幕墙体系的延续),则不属于裙房,不受4m进深限制。
■ 若悬挑造型确实超出了塔楼主体投影范围,且高度符合裙房定义,则需核对它是否在消防车登高操作场地正上方或前方。如果该区域本身布置了登高场地,且悬挑进深>4m,则违反要求;如果悬挑造型错开了登高场地布置位置,或者通过调整布局使登高场地对应的底边范围内无突出部,则合规。
■ 注意全文强制性规范《高层建筑通用规范》GB 55025-2022第4.0.3条同样延续了这一原则。以下为信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开整理,最新标准及地方执行口径请以住建部及各地住建部门官方发布为准,审图前务必核对原文。

关于退台式建筑的消防救援措施

退台造型会导致外立面出现竖向错位,云梯车或举高喷射消防车展开作业时容易受退台遮挡。常规做法和审查要点如下:
■ 保证至少一侧满足连续布置消防车登高操作场地的要求,且该侧底边范围内无裙房或进深≤4m。这是最稳妥的底线做法。
● 退台水平间距控制:相邻退台之间的水平净距不宜大于10m,以保证举高消防车的工作幅度能跨越退台缺口直达上层外墙窗口。
● 设置外部救援平台:在退台转折处结合结构梁板预留设备检修平台兼作临时消防救援入口,平台尺寸不小于1.0m×1.0m,并开设可直接进入室内疏散楼梯间的外窗。
● 内部消防设施强化:退台部位对应的室内外消火栓系统必须全覆盖,防烟楼梯间及其前室按规范设置机械加压送风,确保消防员能沿室内楼梯抵达各避难/救援层面。
● 方案阶段需与属地消防救援机构沟通举高车辆型号参数(最大工作高度、臂架回转半径、最小展开宽度),避免方案批复后现场无法作业。

涉及高层建筑消防设计与登高场地布置,以当地消防部门审批意见及施工图审查合格文件为准。

关于帖子末尾提及的其他相关问题

  • 超高层消防供水竖向分区如何设计?

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,竖向分区应根据建筑物高度、使用功能、材料设备耐压性能及水力计算确定。一般建议每个分区的最低工作压力不大于0.45MPa(静水压力),当超过0.70MPa时须减压。实际工程通常按10~15层划分一个区,超100m以上常采用串联泵转输或减压阀分区供水,具体需结合水泵扬程和末端试水装置压力复核。

  • 超高层建筑避难层设置有什么具体要求?

根据GB 50016-2014(2018年版)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑必须设置避难层(间)。首层避难层地面至室外地面的高度不宜大于50m,两个避难层之间的高度不宜大于50m。避难层需具备独立的防烟设施、消防电梯停靠、应急照明、通信系统及可供停留的净面积(每人不小于0.2㎡),严禁穿越或留设非消防专用管道井。

  • 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?

可以共用,但必须满足消防电梯的全部构造与电气要求。依据GB 50016-2014(2018年版)第7.3.3条,兼用客梯的轿厢尺寸不得小于1.5m×1.5m,载重量不小于800kg;必须设消防电话插孔、第一级供电负荷双电源末级切换、底坑防水措施(设排水坑和泵)、轿顶紧急照明;平时作为客梯运行时,消防控制室需能强制召回所有电梯至首层并交出控制权。建议在图纸上明确标注“消防电梯兼客梯”,并在电气图纸中完善迫降回路。

主题帖标题标注了【图】但实际未附带图纸或照片,以下分析基于文字描述中的“三层外悬挑”和“退台”特征进行推演。如有具体平面图、立面图或登高场地布置图,结论可进一步精准化。有具体图纸可随时发出来一起对。