查看: 228|回复: 1

多层厂房是否有天面疏散的要求

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:46:15 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
多层厂房是否有天面疏散的要求

多层厂房(有丁类,丙类)天面自己搭建了一层,二个安全出口均为封闭楼梯间,现在屋面为不能上人屋面,是否符合消防要求?

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-22 09:44:04 |山东| 显示全部楼层
关于核心问题:多层厂房天面疏散及合规性

直接回答你的情况:丙类或丁类多层厂房,如果天面为不能上人屋面且无生产、仓储功能,通常不需要设置通往天面的疏散楼梯。两个封闭楼梯间在满足平面布置和疏散距离的前提下,一般符合消防要求。但有几个关键点必须核实,否则后期验收容易卡壳。

■ 屋面结构耐火极限:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条及相关规定,不上人屋面板的耐火极限不应低于1.00h(二级耐火等级)。你提到的“自己搭建了一层”,如果是指屋顶附加构筑物或设备层,需确认其是否改变了主体建筑的耐火等级判定,以及是否与下部主体做了有效的防火分隔。
■ 疏散楼梯数量与宽度:多层丙丁类厂房每层每个防火分区安全出口不应少于2个。封闭楼梯间的净宽一般不小于1.1m,门应向疏散方向开启。需要核对总平面图上的室外地坪标高与楼梯首层出入口距离,确保疏散距离未超限。
■ 自建房顶的定性:如果该“天面搭建”属于临时性或半永久性构筑物,且高度未超过主体建筑较多,通常不计入楼层数,也不强制要求屋面疏散平台。但若涉及排烟或作为避难走道延伸,则另当别论。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,最新政策及条文请以主管部门官方发布为准。目前全文强制性规范GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已实施,原GB 50016部分条款已被整合替代,具体设计请务必对照最新强条执行。

此为消防安全相关技术问题,最终方案必须以当地住建及消防部门的审查意见和审批图纸为准,切勿仅凭经验施工。

关于相关问题1:商业建筑疏散人数取值标准

商业建筑的疏散人数计算主要依据使用功能和楼层位置,采用“建筑面积×百人密度指标”的方法。具体参数可参考《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.5.21-2(注:新版强条GB 55037-2022附录中有对应换算逻辑,引用前请核实最新版本):

场所类型地上各层百人密度指标(人/㎡)地下各层百人密度指标(人/㎡)
营业厅(地下一层及以上)0.56~0.600.60~0.70
餐饮、放映场所按实际座位数计算按实际座位数计算
其他商业服务设施0.43~0.600.60
商店(首层)0.43~0.60-


实务中建议:不要盲目取上限,应结合业态定位、动线设计和实际客流评估合理取值。计算总疏散人数时,需逐层累加并取最大值作为疏散宽度设计的依据。如果是改造项目,务必查阅原始消防报审资料中的核定人数,避免擅自变更业态导致疏散不足。

关于相关问题2:疏散门的开启方向和宽度

疏散门的设置是现场审查的重灾区,必须严格区分位置和功能:

■ 开启方向:人员密集场所和高层公共建筑的疏散门必须向疏散方向开启。多层厂房的疏散门原则上也应向疏散方向开启。例外情况是:房间内任一点到疏散门的直线距离不超过一定限值(如乙类厂房房间≤100㎡、丁戊类≤120㎡,且容纳人数≤15人时),可向内开启。
■ 最小净宽:疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度,应根据疏散人数经计算确定,且不应小于表5.5.18规定的数值。一般来说,多层厂房的首层疏散外门和走道净宽不宜小于1.1m;封闭楼梯间门净宽不小于1.1m。对于人员密集的公共场所,疏散外门净宽不应小于1.4m。
■ 注意项:疏散门上严禁设置门槛,门前1.4m范围内不得设踏步,必须保持通道平整畅通。卷帘门不能作为疏散门使用。

关于相关问题3:甲乙类厂房泄压面积计算

甲乙类厂房因火灾爆炸风险高,必须设置泄压设施。计算依据主要为《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.3条(请注意GB 55037-2022第8.4节对泄压面积有原则性要求,具体公式以现行有效版本为准):

泄压面积计算公式为:A = 10CV^(2/3)
■ A为泄压面积(㎡)
■ V为厂房的容积(m³)
■ C为泄压比(㎡/m³),根据厂房内爆炸性危险物质的类别和性质查表确定。常见取值:氨为0.11,粮食为0.03~0.055,煤气为0.03~0.06,氢气为0.25等。

实务操作要点:
■ 计算出的泄压面积应尽量沿长边均匀布置,优先采用轻质屋盖、轻质墙体或自动门窗作为泄压面。
■ 泄压设施距潜在爆炸中心线的水平距离不宜小于厂房长度的三分之一,以减少爆炸冲击波对相邻构筑物的破坏。
■ 若厂房长度大于计算所需泄压面积的等效正方形边长,应适当增加泄压口数量或分段计算,不能简单集中在一处。

以上回复针对楼主提出的四个问题逐一进行了梳理。厂房消防审查涉及结构承重、防火分区、疏散流线等多个专业交叉,建议在施工图出图前,提前将平立剖图纸和自建房顶的结构说明送交图审机构进行预沟通,避免返工。如有具体参数拿不准,随时补充楼层面积、层高和构件尺寸,咱们再细算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部