公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔

重大火灾隐患判定规则 GB35181-2025第5.1条说公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔,可以直接判定重大火灾隐患,那么假如这条问题是由4.1消防技术标准修订引起的呢?还能判定吗?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 02:41:29 |法国| 显示全部楼层
关于核心问题:标准修订后是否还能直接判定重大隐患
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策与规范版本请以主管部门官方发布为准。你提到的判定依据目前现行有效的是《重大火灾隐患判定方法》GB 35181-2017。该标准确实在直接判定类中包含了“公共建筑内疏散楼梯间的地下部分与地上部分未采用防火隔墙或楼板分隔”这一项。但实际消防检查中,如果是由于4.1条款所在的技术标准修订引起的历史遗留问题,判定和执行会严格区分建筑所处阶段:
■ 若建筑为既有建筑,且自竣工以来未改变使用功能、未进行过改建扩建,只是因国家规范更新导致现状与现行标准不符。根据消防监督检查相关规定及“法不溯及既往”原则,一般不会直接套用现行强条进行停业处罚或一刀切定性,而是由消防部门出具隐患清单,要求产权单位或管理单位制定整改计划、落实过渡期管控措施(如加强巡查、增设临时消防设施、完善应急预案等)。
■ 若建筑在此期间发生过局部改造、业态调整,或者属于新项目报建验收阶段,则必须无条件执行现行消防技术标准。此时未做防火分隔就直接触碰了现行规范的底线,会被要求限期整改,逾期不改才可能进入重大隐患挂牌督办程序。
建议你核对一下该项目的原始报审图纸、竣工验收备案时间以及近期是否有过装修改造。不同阶段的处理路径和执法尺度完全不同。

关于第一个问题:强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别
核心区别在于法律效力和验收刚性程度。
■ 强制性条文(规范中明确标注为“必须”“严禁”的条款,特别是GB 55001~55038系列全文强制性规范)是工程建设的法律红线。施工中必须严格执行,验收时逐条核查,违反即判定不合格,且一旦发生事故,相关责任方将面临行政处罚甚至刑事责任。
■ 推荐性条文或一般性技术规定(使用“宜”“可”表述的条款)属于技术指导和优化建议。在实际执行中,如果受现场条件限制无法完全照搬,只要经过充分的技术经济比较和安全性论证,确保整体安全性能不降低,并经建设、设计、施工各方确认,是可以灵活调整的。但要注意,很多项目合同或地方监管要求会把部分推荐性条文提升为合同约定条款,这时候不按推荐条文做也会构成违约。

关于第二个问题:疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求
这个在现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中有明确规定(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行):
■ 开启方向:疏散门必须向疏散方向开启,也就是顺着逃生路线往外推的方向打开。严禁向内开启或使用侧拉门、转门作为主要疏散口。
■ 开启宽度:民用建筑内疏散走道、疏散楼梯和疏散门的净宽度不应小于0.9m。人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,且净宽度不应小于1.4m。具体数值还要结合建筑高度、使用功能和疏散人数计算校核,最终以设计图纸为准。
注意:宽度指的是完成面后的净尺寸,不是洞口尺寸,装修包边和门禁设备不能占用有效疏散宽度。

关于第三个问题:多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用
可以共用,但必须满足严格的防火分隔和系统独立性条件,绝对不能简单地“一条楼梯通到底”。
■ 防火分区独立:不同业态必须先划分独立的防火分区,各分区内的疏散楼梯原则上应独立设置。
■ 共用条件:如果确需共用竖向疏散设施,必须保证各业态在共用段之前的前室或走道具备独立的防烟系统,且共用段的疏散总宽度能够满足所有业态同时疏散的计算值。通常做法是各业态楼梯在首层或避难层以上合并,但合流前的竖井必须物理隔离。
■ 管理与防排烟:共用通道意味着火灾时烟气可能串通,防排烟系统必须具备分区分级控制能力,或者采用机械加压送风确保楼梯间正压。管理上也要避免业态之间相互占用通道。
实际项目中,大型商业综合体常用“分层独立楼梯+首层集中疏散”或“共用疏散平台+各自独立前室”的方案。具体怎么排布,需要结构、机电和建筑专业一起碰撞,最后以通过图审和消防验收的图纸为准。

安全提示:消防安全涉及生命财产安全,具体隐患判定、整改方案与验收标准请以当地消防救援机构审批意见及正式审查文件为准。