查看: 74|回复: 1

空调机房等设备用房的门做防火门(常闭式)外开时,会考虑门开启后是否会影响疏散通道的宽度吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调机房等设备用房的门做防火门(常闭式)外开时,会考虑门开启后是否会影响疏散通道的宽度吗?

空调机房等设备用房的门做防火门(常闭式)外开时,会考虑门开启后是否会影响疏散通道的宽度吗?像一些小的设备房间开的检修门正常我们不考虑,但是一个三四十平方的设备用房开了外开的双开门,这种需要考虑吗?坐标上海

相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-30 20:33:17 | 显示全部楼层
这个问题在项目上确实经常遇到,尤其是设备机房面积稍大、门扇尺寸变大以后。我逐个说。

关于设备用房防火门外开是否影响疏散通道宽度

需要。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.19条,人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。虽然这条主要针对人员密集场所,但结合第5.5.18条关于疏散走道宽度的要求,道理是一样的:门开启后,门扇占据的宽度不能算作有效疏散宽度。

具体到你的情况,三四十平米的空调机房,门上通常标注的是“常闭式甲级防火门”,外开主要是为了满足设备进出和检修人员逃生。但门扇一旦完全推开,假设门宽1.8m,它就会在通道里占掉差不多1.8m的宽度。如果这个设备用房紧邻的疏散走道原本净宽就不大(比如只有1.2m),那门一开,走道剩下可通行的宽度可能就不到0.5m了,这肯定是不满足规范的。

需要注意一点:防火门开启后,门扇投影范围内的墙面不能被算作有效疏散宽度。设计图纸上一般会标注门的开启线,但在实际施工和消防验收时,现场会实测门开启后是否影响走道净宽。上海地区对消防审查比较严格,建议你在施工图深化或者现场复核时,把门扇开启90度后的占用区域用虚线画出来,跟疏散走道净宽叠加看是否满足最小值要求(一般疏散走道净宽按1.1m或1.2m控制,具体看建筑类别)。

关于防火门常开和常闭的选择依据

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第5.3.1条,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门常闭”的标识。但什么情况下用常开,什么情况下用常闭,规范本身没有逐条列举,实际工程中一般是这么判断的:

■ 常闭防火门(平时需要保持关闭状态):用于设备用房、管井、楼梯间前室等平时只有检修人员进入的场所。这些门不要求像普通门一样频繁开关,用常闭式可以避免被随手推开,保证防火分隔的有效性。
■ 常开防火门(平时呈开启状态,火灾时联动关闭):用于人流密集的疏散通道、走廊、楼梯间入口等部位。因为常闭门频繁被推开,实际上很难保持常闭状态,反而容易失效。所以这些部位用常开防火门,平时保持畅通,火灾时通过消防联动控制系统自动关闭。

注意,常开防火门必须设置闭门器、顺序器(双扇门)和释放装置,并接入火灾自动报警系统,火灾时能自动关闭。不能简单地把常闭门上的闭门器拆掉,就当作常开门用——那样火灾时门关闭不了,就失去防火分隔功能了。

关于闭门器和顺序器的安装常见问题

主要有这么几个踩坑点:

■ 闭门器型号选型不对——门扇重量大、风压大时,闭门器推力不够,门关不严或者关到位后反弹。建议按门扇实际重量选型,留有余量。
■ 闭门器安装位置不当——液压闭门器应安装在门扇内侧(非逃生方向),避免影响开启。安装时注意拉杆角度,保证关门过程的缓冲效果。
■ 双扇门不装顺序器——顺序器的作用是保证双扇门能按顺序关闭(先关主扇,再关副扇),否则两扇门同时关闭会卡住,或者副扇早于主扇关闭导致门缝无法闭合。这是常见问题,尤其是消防验收时经常被提。
■ 闭门器调速阀调整不当——关门速度过快会导致撞击门框,过慢则可能关不到位。正确做法是先调大段速(90度~15度)慢速,再调小段速(15度~0度)加力锁紧,把门扇拉到完全闭合并锁紧。
■ 固定螺栓长度不够或预埋件移位——门扇较重时,闭门器螺栓受力大,如果只是打入膨胀螺栓,时间长了容易松动。建议在门框内预埋钢制构件,用通长螺栓固定。

关于疏散门的开启方向和宽度要求

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,民用建筑和厂房的疏散门,应向疏散方向开启。也就是说,人从房间内往外跑,门应该是向外推开的——这是基本原则。

但也有一些例外:比如疏散走道上的门,如果人数很少(不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人),且门的开启方向不阻碍其他人员疏散,经计算可以朝内开(实际工程中特殊情况极少)。另外,仓库的门、管井的门一般也朝内开,主要考虑防烟和防窃。

宽度方面,疏散门的净宽度不应小于0.80m,这是从《住宅设计规范》GB 50096-2011第5.5.1条和《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.7.4条里来的。但实际工程中,建议至少按0.90m或1.0m控制,因为门框本身会占用一些宽度,门扇净宽才是疏散的有效宽度。

另外特别提醒一下:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已于2023年6月1日起正式实施,其中第6.3.1条对疏散门的净宽度、开启方向、防火门等级等都有更明确的要求,且这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。GB 50016-2014(2018年版)中与GB 55037-2022不一致的部分,应以GB 55037-2022为准。上海本地可能还有地方性消防技术标准,建议你查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号