这个帖子问的几个点确实挺关键的,涉及到气体灭火系统设计里的基础概念,我试着根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005的条文和工程经验来逐一分析一下。
关于设计喷放时间的定义
你提到的GB 50370-2005第3.3.7条,原文是“在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s”,这个时间是指系统从全部喷头开始喷放灭火剂,到防护区内达到设计灭火浓度所需的时间,是一个连续不间断的过程,也就是一次完整的喷放总时间。
规范条文里没有“多次点喷”这种说法,至少我印象中GB 50370-2005以及后续的修编内容里,都没有对“分次喷放”或“多次喷放”作出过明确定义或允许。从灭火机理上说,七氟丙烷是靠化学抑制和物理窒息双重作用灭火的,在8s内必须建立起足够的灭火浓度,如果分几次喷放,中间的间隔时间会导致防护区内灭火剂浓度急剧下降,达不到持续灭火的效果,等于是变相延长了实际有效的灭火时间,这是违背规范初衷的。
厂家做“多次点喷”,我猜可能是为了控制喷放时的压力波动或者减小管网的投资,但从规范条文的方向看,这种设计方式存在风险,不符合“喷放时间不应大于8s”的强制性要求。如果遇到厂家坚持这么做,建议要求他们出具书面的计算书或相关检测报告,以证明其系统在8s内能连续喷放并达到设计浓度,否则按规范执行是最稳妥的。
关于地方标准和国家标准不一致
这个问题在《标准化法》以及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》里有明确的原则:国家标准具有更高的法律效力,地方标准可以比国家标准更严格,但不能低于国家标准的要求。
具体到气体灭火这一块,如果地方标准(比如某个省市的消防技术导则)允许8s以上的喷放时间,而国标规定是8s,那肯定是以国标为准,因为国标是底线,不能放宽。如果地方标准要求更严格,比如要求6s,那你在当地做项目时就必须执行6s,因为地方标准是在国标基础上的加严要求,这是允许的。
所以不需要纠结“以哪个为准”,直接看哪个要求更严格就执行哪个,但底线是不能低于国标。
关于新规范实施后旧项目的合规性
这个问题涉及到新旧规范的衔接,一般分两种情况:
■ 在新规范实施前,已经完成施工图设计并图审通过的项目,通常按原规范执行,不需要因新规范而推倒重来。但验收时如果新规范涉及的是强制性条文,且对消防安全有重大影响,消防主管部门可能会要求按新规范进行整改。
■ 如果项目设计尚未完成,或者施工图审查时新规范已经开始实施,那必须按新规范执行。
具体到灭火系统,如果新规范对喷放时间、灭火浓度等参数有调整,旧项目建议查阅当地住建部门或消防部门的具体衔接规定,也可以直接咨询当地消防设计审查验收部门以官方意见为准。
强制性条文和推荐性条文的区别
这个在工程界是比较基础的概念,但确实容易混淆。简单说:
■ 强制性条文(条文里用“应”、“必须”、“严禁”等表述):必须严格执行,没有商量的余地,违反强制性条文就是违规,在设计、施工、验收各环节都不能突破。GB 50370-2005第3.3.7条就是强制性条文(该规范强条编号为3.3.7,且该规范全文有多个强条),所以8s这个时间在规范层面是硬性要求,不能通过专家论证等方式随意放宽。
■ 推荐性条文(条文里用“宜”、“可”等表述):鼓励执行,但如果有充分的依据,比如有更优的技术方案,或者有可靠的试验数据支撑,可以提出替代方案,但需要经过设计单位技术负责人或专家论证确认。推荐性条文不是死线,但也不是可以随便忽略的,需要有充分的理由才能偏离。
另外补充一点,以上涉及规范条文的内容,是基于公开信息和行业通用理解,具体条文请以最新发布的规范原文为准。如果项目涉及消防验收,最终以当地消防部门或消防设计审查验收部门的审批意见为准。 |
|