查看: 309|回复: 1

单层丙类厂房,上人平屋面上面安装了除尘设备,首层通往屋面的楼梯属于疏散楼梯还是检修梯,是否需要涂刷防火涂料做保护?有规范依据吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:48:19 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
单层丙类厂房,上人平屋面上面安装了除尘设备,首层通往屋面的楼梯属于疏散楼梯还是检修梯,是否需要涂刷防火涂料做保护?有规范依据吗?

如题,感谢

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 05:33:17 |印度尼西亚| 显示全部楼层
关于楼梯属性与防火涂料

这个问题得先理清设计意图和实际用途。
■ 楼梯定性:首先看图纸设计和实际功能定位。如果该楼梯仅用于除尘设备的日常巡检、维修和保养,不满足疏散楼梯的净宽、踏步尺寸、栏杆高度等构造要求,且设计明确不计入疏散总宽度,那它就是纯粹的检修梯。如果图纸标注其为疏散楼梯(或辅助安全出口),则必须按疏散楼梯的规范标准施工。单层丙类厂房通常要求至少两个安全出口,若该楼梯承担疏散功能,就不能当普通检修梯随意做。
■ 防火涂料:无论它是疏散梯还是检修梯,只要主体是钢结构,就必须做防火保护。钢结构自身耐火性能极差,受火后强度会迅速下降。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.2,厂房疏散楼梯的耐火极限要求为:一级1.50h,二级1.00h,三级0.75h,四级0.50h。钢结构要达到这个耐火时间,必须涂刷对应厚度的防火涂料。如果是混凝土楼梯,则本身满足要求,无需额外处理。涂料选型和厚度需根据耐火极限要求,由专业厂家出具检测报告和施工方案。
■ 规范依据:核心依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1节及第6.4节。另外需注意,《建筑防火通用规范》GB 55038-2025已自2025年4月1日起实施,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。原GB 50016中与之冲突的条文已自行废止,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。

关于补充问题一:不同耐火等级对构件的燃烧性能要求

■ 建筑构件的燃烧性能严格划分为不燃性、难燃性和可燃性三类。耐火等级是对构件燃烧性能和耐火极限的综合分级。
■ 一级耐火等级:建筑的主要承重构件(墙、柱、梁、板、屋顶承重构件、疏散楼梯等)全部采用不燃材料,且耐火极限最高。例如防火墙不低于3.00h,柱不低于3.00h。
■ 二级耐火等级:主要构件基本为不燃材料(部分非承重外墙、房间隔墙和吊顶允许采用难燃材料),耐火极限较一级有所降低。
■ 三级耐火等级:承重构件仍为不燃或难燃,但耐火极限进一步放宽,部分次要构件允许采用可燃材料。
■ 四级耐火等级:最低要求,除防火墙必须为不燃外,其余承重构件的燃烧性能和耐火极限均大幅降低,仅限低层小型厂房或仓库使用。
■ 具体参数必须死磕《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.2,设计交底时务必核对清楚,别搞混了级别。

关于补充问题二:建筑分类的判定依据

■ 判定依据绝对是按“整栋建筑”来划分,跟防火分区没有任何关系。防火分区只是你在建筑内部画出来的防火隔断,目的是把火势控制在一定范围内,方便扑救和疏散,它不改变建筑本身的物理属性和火灾危险性。
■ 厂房的类别判定主要看三个硬指标:生产工艺或使用物料的火灾危险性类别(甲、乙、丙、丁、戊)、建筑层数、以及单栋建筑面积。比如一栋两层丙类厂房,哪怕你在中间砌了防火墙把它切成四个防火分区,它在消防审批和设计审查眼里,依然是一座丙类多层厂房。防火分区面积只是用来反推你需要设几个疏散楼梯或防火卷帘而已。

关于补充问题三:疏散门的开启方向和宽度

■ 开启方向:厂房内的疏散门必须朝疏散方向开启,也就是向外推开。这可不是建议项,而是为了防止火灾发生时室内人员慌乱拥挤把门顶死打不开,属于强制性安全红线。
■ 宽度要求:厂房疏散门的净宽度一般不应小于0.9m。如果是车间人数较多或属于人员密集场所,需要通过疏散人数乘以百人宽度指标来计算确定,但0.9m是绝对底线。门扇完全开启后,不能占用疏散走道或外廊的有效通行宽度。
■ 实操建议:现场验收时经常遇到门装反了或者净宽不够的情况,特别是带把手和锁具的门,测量时一定要量净宽,扣除门框和五金件占用的空间。

总结提醒
这类厂房改造项目最容易在图纸审查阶段卡壳,建议先把楼梯的结构形式(钢/砼)、耐火等级设计说明、以及除尘设备的荷载参数找设计院确认一遍。涉及结构安全和消防审验的问题,具体设计请咨询注册结构工程师和消防技术服务机构,以正式施工图和当地住建/消防部门审批意见为准。别凭经验瞎改,后期整改成本太高。
回复 支持 反对