关于多线控制盘与现场控制箱的联动关系
多线控制盘(也叫直接手动控制盘)控制现场排烟风机,不受现场控制箱手自动状态的影响。这是消防设备联动控制中的一个关键点。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.1.4条,消防水泵、防烟排烟风机等设备的手动控制方式,应通过消防控制室内的多线控制盘(或直控盘)直接控制,与现场控制箱的手自动状态无关。也就是说,无论现场控制箱处于手动还是自动状态,多线控制盘都能直接启动或停止风机,这是为了保证消防设备在紧急情况下能够被强制启动,不受现场误操作或人为干扰。
不过需要注意,多线控制盘的信号线必须直接连到风机控制箱的启停回路,不能经过中间继电器或二次转换。实际施工中经常碰到因为接线错误导致控制失效的情况,比如信号线接到了现场控制箱的自动控制回路里,那就起不到直控的作用了。如果现场控制箱有手自动切换开关,多线控制盘的信号线应该接在自动回路之前,确保绕开现场控制箱的切换逻辑。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体规范条文请以最新发布的版本为准。
关于排烟系统与空调系统共用风道
这个问题涉及到消防安全的底线,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.1条,排烟管道与空调管道不能合用风道,这是强制性要求。因为排烟系统在火灾时输送的是高温烟气,如果与空调系统共用风道,一旦空调系统处于运行状态,烟气会通过风道扩散到其他区域,造成火灾蔓延。
但有两个例外情况需要注意:
■ 排烟口可以设在空调管道上,但空调管道必须设置防火阀,且防火阀的联锁逻辑要满足排烟要求
■ 排烟系统和空调系统可以共用同一个风井,但风井内必须用不燃材料隔成两个独立的空间,各自有独立的管道,不能共用同一个风道空间
关于防烟分区长度超过规范限值
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区的长度不应超过60m,住宅建筑中不超过75m。如果超过限值,处理方法只有一种:增加挡烟垂壁或挡烟隔墙,将防烟分区重新划分,使每个分区的长度满足规范要求。
不能通过增加排烟口数量或提高排烟量来绕过长度限制,因为防烟分区长度限制的核心目的是控制烟气在分区内的停留时间,避免烟气蔓延到其他区域。如果确实受建筑空间限制无法增加挡烟垂壁,可以在设计阶段向当地消防部门申请专家论证,但这种特殊情况非常少见,一般都会要求按规范执行。具体以当地消防部门审批意见为准。
关于排烟量计算按面积还是按换气次数
这个要看排烟系统的类型和建筑用途。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,排烟量计算的基本原则是:按面积计算和按换气次数计算,取大值。具体来说:
■ 自然排烟系统:按面积计算排烟量,要求排烟口面积不小于防烟分区面积的2%
■ 机械排烟系统:按面积计算时,排烟量按每平方米不低于60m³/h(中庭不低于120m³/h)计算;按换气次数计算时,不同场所的换气次数不同,比如汽车库按6次/小时,图书馆按6次/小时,商场按12次/小时
■ 实际计算时,按面积算得的排烟量和按换气次数算得的排烟量,取较大值作为设计排烟量
举个例子,一个1000m²的商场,层高4m,按面积算排烟量是1000×60=60000m³/h,按换气次数算排烟量是1000×4×12=48000m³/h,取大值就是60000m³/h。如果是地下汽车库,按换气次数6次/小时算,排烟量往往比按面积算的大,就要取换气次数算的结果。
建议在计算时先把两个数值都算出来,再对比取大值。另外,不同地区对某些特殊场所的排烟量可能有地方性规定,比如北京、上海都有补充标准,如果有的话优先执行当地标准。 |
|