查看: 38|回复: 1

请教一下各位老师,对于歌舞娱乐场所下图这种做法行得通吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老师,对于歌舞娱乐场所下图这种做法行得通吗

该游艺厅所有疏散门均为安全出口,任一点到最近安全出口的距离均小于22.5m(有喷淋),但部分安全出口是通往相邻防火分区的,且两个防火分区都是游艺厅,现在不考虑疏散宽度,这种做法行得通吗

相关问题讨论:
1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
从你描述的情况来看,这种做法存在比较大的合规风险,我个人认为行不通。

先直接说结论:歌舞娱乐场所利用通向相邻防火分区的门作为安全出口,且两个防火分区都为游艺厅,这种做法不符合现行规范要求。

关于核心问题:安全出口的设置

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.13条,歌舞娱乐放映游艺场所的疏散设计有特殊要求——这类场所本身人员密集、火灾危险性高,规范要求其安全出口应尽量独立设置,不宜利用通向相邻防火分区的门作为安全出口。

具体来说,第5.5.13条规定的条文说明中提到,歌舞娱乐场所每个防火分区的安全出口数量不应少于2个,且应尽量直通室外。虽然规范允许利用通向相邻防火分区的门作为第二安全出口,但有严格限制条件:

■ 该借用措施仅适用于安全出口数量不足时的补充,而非主要疏散通道
■ 借用比例不宜超过本防火分区所需疏散宽度的30%
■ 同时,每个防火分区至少应有一个独立直通室外的安全出口

你描述的“两个防火分区都是游艺厅”,且“部分安全出口通往相邻防火分区”,这意味着两个游艺厅的疏散路径在火灾时可能相互依赖或交叉,这与规范“应尽量独立设置”的精神相悖。一旦其中一个防火分区着火,另一侧的疏散门可能被烟气封堵,导致人员无法安全撤离。

关于疏散距离,虽然你提到“任一点到最近安全出口的距离均小于22.5m(有喷淋)”,但该距离计算的前提是“安全出口”必须是合格有效的出口。如果通往相邻防火分区的门不被视为合格的安全出口,那么实际可用的安全出口数量及位置分布可能不满足规范要求,疏散距离的计算也就失去了意义。

另外,你提到“不考虑疏散宽度”,但疏散宽度是验收的硬性指标。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条对歌舞娱乐场所的疏散宽度有明确规定,每100人所需的最小净宽度按楼层和建筑类型从0.5m到1.0m不等。宽度不足,消防验收时基本过不了。

建议:如果确实需要利用相邻防火分区疏散,应确保每个防火分区至少有一个独立直通室外的安全出口,且借用的门只作为辅助,不对整体疏散宽度和距离产生决定性影响。同时,两个游艺厅之间应设置防火隔墙和甲级防火门,确保火灾时两区互不干扰。最稳妥的方案还是调整平面布局,使每个防火分区都拥有直通室外的安全出口。

关于其他相关问题

1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?

这个问题在既有建筑改造中很常见。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条,防火分区的划分首先应满足现行规范要求。但既有建筑改造时,如果受限于原建筑的结构条件(如柱网、梁高等),确实难以完全按新规范调整,通常的做法是:

■ 优先执行现行规范。能按新规范划分的,尽量按新规范做
■ 如果实在无法满足,可依据《既有建筑防火改造技术规程》等相关标准,在保证安全的前提下,进行性能化防火分析,论证改造方案的可行性
■ 但注意,歌舞娱乐场所属于人员密集场所,改造标准通常从严,不建议轻易搞性能化替代
■ 最终方案需经当地消防部门审批,以审批意见为准

以当地消防部门审批意见为准,这一点很重要。

2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?

会有影响,但设计时都会考虑。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,喷淋泵启动后,管网压力由稳压泵维持的0.8~1.0MPa突降至泵启动后的工作压力,这个波动是正常的。

影响因素主要有两点:

■ 喷淋泵的启动时间——通常要求在30秒内达到额定流量,这时管网压力波动最大
■ 系统稳压措施——如果设有气压罐或稳压泵,波动会明显减小

通常不会影响其他消防系统,因为消防给水系统(消火栓、喷淋等)的供水泵是独立的,且各系统在管网设计上已考虑压力波动。但如果是共用管网(比如喷淋和消火栓共用一根主管),波动可能会使消火栓系统短暂失压,建议在设计中采用独立管网或设置减压阀组。

3. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?

在寒冷地区,喷淋系统防冻是比较头疼的问题。常见做法分几种:

■ 干式系统——管道内不充水,平时充有压缩空气,火灾时排气阀打开后充水。适合不供暖的场所,但反应速度比湿式系统慢,系统造价也高
■ 预作用系统——平时充有压缩空气,火灾时由探测器联动开启电动阀,先排气后充水。适合
回复 支持 反对

使用道具 举报