查看: 194|回复: 1

加压送风井道

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:48:54 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
加压送风井道

改造项目,没有井道,前室加压送风的风管可以爬外墙吗?

相关问题讨论:
1. 关于加压送风井道,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 加压送风井道在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似加压送风井道的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:00:04 |新疆| 显示全部楼层
关于外墙爬管可行性

改造项目没有独立前室加压送风井道,风管沿外墙敷设属于工程中常见的变通做法,但必须满足结构和防火的硬性要求。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.1条,机械加压送风系统宜设置独立的加压送风井道;当受既有条件限制无法设置时,允许采用其他可靠方式,但必须保证风管本体及穿墙节点的耐火极限不低于1.0h。外墙敷设时需要注意三个核心点:一是风管需采用防火包裹或耐火复合风管,固定支架必须锚固在建筑主体混凝土结构上,严禁固定在保温层或轻质隔墙上;二是外墙风管需核算抗风压和防结露,尤其北方地区冬季易出现冷凝水滴落影响立面;三是管线走向不能遮挡逃生窗、不能侵入建筑轮廓线影响外立面安全。个人建议先让设计院出具变更图纸并计算风量平衡,再报当地住建/消防部门备案审批。消防安全相关设计及验收请以当地消防部门审批意见为准

关于规范最新调整

当前防烟排烟领域最核心的更新是GB 55037-2022《建筑防火通用规范》,自2023年6月1日起实施,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。该规范整合并提升了原GB 50016、GB 51251中关于防烟分区划分、加压送风系统独立性、风机供电等级、余压控制等关键要求。同时,各地消防审图对改造项目的验收尺度有所收紧,例如多地明确要求外墙敷设的加压风管必须做隐蔽工程影像留存,且风管穿越防火分区或楼板时必须设置防火封堵组件并附检测报告。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准,引用具体条文前务必核实最新版本。

关于施工与验收关键节点

结合过往项目经验,加压送风系统(含外墙替代方案)施工和验收重点抓以下几个环节:

■ 风管严密性与漏风量测试——GB 51251-2017第6.2.4条规定,中压系统风管漏风量抽检不得小于20%,且实测值必须达标。改造项目法兰连接处、咬口缝、软接段是漏风高发区,打密封胶和螺栓紧固程度直接决定测试通过率。
■ 穿楼板和防火墙的封堵——风管穿越不同防火分区或楼层时,管周空隙必须用不燃材料(如防火岩棉+防火泥)严密填塞,外侧做防火板封边。这是验收必查项,很多项目因封堵不严或见证取样缺失被退回。
■ 防火阀与余压阀的安装定位——加压送风管道上按规范距离设置防火阀,阀门两侧需设独立支吊架防止热变形失效。前室和楼梯间需安装余压阀,安装方向必须与气流方向一致,否则会导致泄压失效或误动作。
■ 风机联动与风量风速实测——机械加压送风机应能在消防控制室手动/自动启动并反馈信号。系统调试时需实测前室余压值控制在40~50Pa,疏散楼梯间控制在25~30Pa,风量偏差需在±10%以内。余压传感器探头位置和接线质量直接影响最终数据。

关于类似工程案例参考

前几年参与过一栋九十年代旧办公楼的防烟系统改造,同样面临无竖井的问题。最终采用“外立面依附+局部内装补偿”的方案:利用建筑原有垂直遮阳百叶的检修腔体空间敷设镀锌螺旋风管,风管外壁满铺50mm厚憎水岩棉+铝箔贴面,转角和直管段每米加设角钢抱箍加固。遇到风管需短暂穿过室内走廊的区域,外部加装了轻钢龙骨+A级硅酸钙板防火围护,既满足耐火极限又避免外露影响观感。施工阶段重点落实了两件事:一是风管分段做漏风测试,超标段落切开重新打胶复测;二是提前与弱电单位核对消防联动点位,确保余压传感器信号能直采到消防主机,避免后期扯皮。该项目最终顺利通过竣工验收。改造项目的核心逻辑是“因地制宜+合规闭环”,只要构造措施到位、检测数据合格、审批手续齐全,外墙走管完全具备可操作性。