10kV的预装式箱型变电站与丙类厂房的防火间距有要求吗?

10kV的预装式箱型变电站与丙类厂房的防火间距有要求吗?

相关问题讨论:
1. 厂房之间防火间距的折减条件是什么?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 相邻建筑高度不同时间距如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 |南非| 显示全部楼层
关于箱变与丙类厂房的防火间距

有明确要求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条表3.4.1,一、二级耐火等级的丙类厂房与民用建筑(预装箱变在消防审查中通常按民用建筑或辅助设施定性)之间的防火间距为10m。若箱变与厂房贴邻布置,当相邻较高一侧外墙为防火墙,且高出较低一侧建筑屋面15m及以下范围内不开设门窗洞口时,防火间距可不受限制。若两侧均满足一二级耐火等级且按规定设置自动灭火系统,间距可结合规范注1~4条款进行折减,但最小不应小于4m。

消防安全问题以当地消防部门审批意见为准,GB 55037-2022系列全文强制性规范实施后,原GB 50016部分条文已被整合替代,具体间距控制建议核对项目所在地最新消防技术审查细则。

关于厂房之间防火间距的折减条件

规范第3.4.1条的注1~4给出了清晰的折减路径,实务中最常用的情形如下:

■ 两座建筑相邻两面外墙均为不燃烧体防火墙时,防火间距可不限
■ 相邻较高一面外墙为防火墙,或高出较低一座建筑屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口,间距可减少25%(且不应小于4m)
■ 耐火等级低于四级的旧厂房,可按四级确定;耐火等级高于四级的旧建筑,可按实际情况确定
■ 除上述情况外,两座相邻的单层总建筑面积不超过3000㎡的戊类厂房(或丙、丁、戊类仓库),其防火间距可不限
■ 设有自动灭火系统的厂房,防火间距可减少25%。但单栋建筑减少幅度不得超过10%,两座及以上建筑同时采用时才允许减少25%

折减必须同时满足“构造措施达标”和“面积/用途符合注项规定”两个前提,不同注项之间的折减比例不能简单累加。

关于甲乙类厂房泄压面积的计算

计算公式直接套用《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条:A = 10CV^(2/3)

各参数取值有严格限定:
● A为泄压面积(m²)
● V为厂房的容积(m³),按室内净空长×宽×高计算,不含设备基础、大型管线占用的无效空间
● C为泄压比,按厂房内爆炸性危险物质的类别查表3.6.4取值。常见可燃气体取0.110~0.250,可燃粉尘取0.055~0.110
● 当厂房容积V大于1000m³时,C值可根据实际情况适当降低,但不得小于0.030

该条属于强制性条文,设计时必须保证计算出的A值能够被实际开设的泄爆门窗、轻质墙体或泄爆板有效覆盖,且泄压设施严禁设置在人员密集场所和主要疏散通道上方。

关于相邻建筑高度不同时间距的计算方法

常规情况下防火间距按室外地坪至外墙的水平投影距离计算。但当相邻两栋建筑高度存在较大差异时,规范第3.4.1条注2专门作了补充:当相邻低矮一侧建筑的高度大于较高一侧建筑屋面高度的15%时,该防火间距应从低矮建筑的屋顶面算起,而不是从室外地坪算起。

这条规定的工程逻辑是为了防范屋顶飞火蔓延。低矮建筑如果过高,其屋顶就会进入较高建筑外墙的热辐射与火焰直接作用区,按屋顶面起算能真实反映火势横向蔓延的风险。总图设计时要特别注意标高转换,避免将低矮建筑的檐口、女儿墙或屋面找坡顶点误判为计算基准线。

(注:以上规范引用基于GB 50016-2014(2018年版)及现行配套技术标准,全文强制性规范GB 55001~55038系列实施后部分条款已有更新,具体参数与设计请以主管部门最新官方文件为准。)