预作用报警系统不带湿式报警阀

看到一个公司生产的单体式预作用报警阀组,只有雨淋阀组,不带湿式报警阀。该预作用报警阀组不接气压维持装置,使用CARX排气阀,不用主机的电信号控制打开。请问各位老师预作用报警阀组中的湿式报警阀作用是什么?是否可以取消。

相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-2 16:03:03 | 显示全部楼层
这个预作用系统方案的讨论挺有意思,正好最近也在关注这方面的技术趋势。先说说你关心的核心问题。

关于预作用报警阀组中的湿式报警阀作用

你提到的这个方案,本质上是一种简化的预作用系统,用CARX排气阀来替代气压维持装置和电动阀的联动,这在一些小型或特定改造项目中确实有应用,但严格来说,它跟常规的预作用系统在控制逻辑上是有区别的。

[m]湿式报警阀在常规预作用系统里的作用主要有两个:[/m]

■ 双联锁系统的触发条件之一。在双联锁系统中,必须同时满足两个条件——火灾探测器报警信号 + 管道气源压力下降(即气压维持装置检测到管道漏气或喷头破裂),系统才会打开雨淋阀充水。这个双联锁的逻辑,需要靠湿式报警阀的阀瓣开启或关闭状态来反馈给主机,确认系统是否处于准工作状态。
■ 提供水力报警功能。湿式报警阀一旦开启,会带动水力警铃和压力开关动作,发出声光报警并反馈给消防主机。如果系统充水后,阀瓣被顶开,这个报警信号是确认系统已启动的重要依据。

你提到的这个方案,没有气压维持装置,也不用电信号,单纯靠CARX排气阀,那它本质上是一个单联锁的预作用系统,甚至更接近一个"干式系统+速排气阀"的变种。在这种情况下,湿式报警阀确实不是必须的,可以取消,但它失去了常规预作用系统"双保险"的本质——即防止误喷。

所以,这个方案能不能用,取决于项目所在地的消防部门审批意见以及设计采用的规范版本。如果严格按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,单联锁预作用系统确实可以采用雨淋阀组,不设湿式报警阀,但必须满足系统充水时间等其他要求。你这个方案用的是CARX排气阀,不接气压维持装置,那系统在准工作状态下的管道气密性如何保证?如果管道漏气,系统会不会误动作?这些在设计说明里得写清楚。

具体条文请以最新发布的规范原文为准,并建议咨询当地消防部门。

关于你提到的几个相关问题

1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别

这个区别很明确,主要看保护面积和安装高度。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,感烟探测器的保护面积和半径通常比感温探测器大。具体来说:

探测器类型保护面积(房间地面面积S)保护半径R
感烟探测器(S≤80m2)60~80m25.8~6.7m
感温探测器(S≤30m2)20~30m23.6~4.4m


更重要的是安装间距的限制。感烟探测器距墙边不小于0.5m,不大于安装间距的一半(通常7.5m左右)。感温探测器对温度敏感,安装间距更小,且受环境温度、屋顶坡度等因素影响。实际项目中,感烟探测器一般按6~8m间距布置,感温探测器按3~5m间距布置,具体还得看房间的用途和顶棚高度。

2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.2.2条,以及《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010,设备布置的空间要求主要是:设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m;设备面盘后的维修距离不宜小于1m;设备面盘排列长度大于4m时,两端应设置宽度不小于1m的通道;设备面盘与墙的净距不应小于1m。

另外,消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。如果控制室面积不够,设备布置再紧凑,这些基本尺寸也不能突破,否则验收过不去。

3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误

这个踩过的坑不少,说几个常见的:

■ 逻辑分组不准确。比如同一个防火分区内的探测器、手报、声光报警器没有正确编组,导致联动关系混乱。一个区域的探测器报警,结果把另一个区域的卷帘门降下来了。
■ 延时设置不合理。消防启动的延时是为了确认火灾,但有些项目把延时设得太长或太短。比如气体灭火系统,延时0~30s可调,如果设成0s,人就来不及疏散;如果设成30s以上,可能延误灭火时机。
■ 反馈信号缺失或错位。比如切断非消防电源的联动信号,应该有反馈信号告诉主机哪些配电箱已经切断了,但编程时忘了加反馈,或者反馈表地址对不上,导致主机报故障。
■ 优先级的冲突。比如同一个输出模块,既被分配在"声光报警"回路,又被分配在"切非"回路,逻辑上又不设置优先级,可能导致同时动作时互相干扰。

这些逻辑错误在调试阶段的大多数都能通过联动测试发现,但有些隐藏的会在系统运行一段时间后暴露出来。建议在编程完成后,逐条做功能测试,不要只看程序,要实际动手触发探测器看看效果。