商场内装修防火材料燃烧性能等级问题

北京某高层商业综合体建筑内的公区走道内装修材料燃烧性能等级按内部装修设计防火规范5.2.1条还是按4.0.4条,当设有自喷和火灾自动火警时是否可以按5.2.1条降低一级?无窗房间的商户,与公区走道的分隔采用的防盗卷帘,是否需按4.0.8条执行?如果为开敞式商户与公区无物理分隔,按哪条执行?

相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 21:30:14 |法国| 显示全部楼层
关于第一个问题:装修材料等级按哪条执行?

对于高层建筑商场,内部装修材料燃烧性能等级应主要依据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017第6.0.1条(高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级表),而不是第5.2.1条(该条适用于单层、多层民用建筑)。

关于降低一级的条件,规范第4.0.4条明确规定:当室内同时设有自动灭火系统和火灾自动报警系统时,除本规范另有规定外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在第6.0.1条规定的基础上降低一级。但需注意,第4.0.4条排除了某些情况,如第6.0.4条、第6.0.5条等规定的特殊部位,这些部位可能不允许降低。因此,具体项目需结合规范全文综合判断。

结论:高层建筑商场装修材料等级应按GB 50222-2017第6.0.1条执行;当同时设有自喷和火灾自动报警系统时,可按第4.0.4条降低一级,但需排除规范禁止降低的部位。

关于第二个问题:防盗卷帘的分隔要求

无窗房间的商户与公区走道之间的分隔,如果采用防盗卷帘,首先需要明确该卷帘是否作为防火分隔构件。如果是,则必须满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中关于防火卷帘的要求,特别是第6.5.3条(防火卷帘的耐火极限不应低于所设置部位墙体的耐火极限要求)和第6.5.4条(防火卷帘的安装和使用要求)。

GB 50222-2017第4.0.8条主要是关于建筑内部装修不应影响消防设施的使用功能,并非直接针对防火卷帘。因此,防盗卷帘作为防火分隔设施,其设计和安装应以GB 50016为准,而非仅参考GB 50222的第4.0.8条。

建议:防火卷帘应选用合格产品,耐火极限需符合设计要求,并确保与疏散通道协调。具体以当地消防部门审批意见为准。

关于第三个问题:开敞式商户无分隔的处理

开敞式商户与公区走道无物理分隔时,整个区域应视为一个连续的防火分区。在这种情况下,装修材料燃烧性能等级应按规范中对公区走道的要求执行,且可能需要提高标准,因为缺乏防火分隔会增加火势蔓延风险。

具体而言,应依据GB 50222-2017第6.0.1条中关于走道、大厅等公共部位的规定。同时,需注意《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3章关于防火分区的面积限制,开敞式商户可能需通过其他方式满足防火分区要求,如增加喷淋系统或采用更高防火等级的装修材料。

总结:开敞式商户无分隔时,装修材料等级应按公区标准执行,并考虑整体防火分区的设计。建议咨询专业消防工程师,结合具体布局进行方案比选。

消防安全问题:以上分析基于现行规范解读,具体设计方案应以当地消防部门审批意见为准。

以下信息基于《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)版本,请以主管部门最新官方文件为准。