查看: 212|回复: 1

汽车库与幼儿园,老年人建筑,病房楼等竖向组合建造,当共用楼梯间首层防火分隔怎么做?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:53:45 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
汽车库与幼儿园,老年人建筑,病房楼等竖向组合建造,当共用楼梯间首层防火分隔怎么做?

汽车库与托儿所、幼儿园,中小学的教学楼、宿舍楼,老年人建筑,病房楼等竖向组合建造且汽车库设置在以上建筑的地下部分时,疏散楼梯间应分别独立设置,当共用楼梯间首层分隔符合<建筑防火通用规范>GB 55037-2022,第7.1.10条,地下汽车库的疏散楼梯间应直通室外,这里的“直通室外”是指不能在首层采用2.0h防火隔墙+乙级防火门进行防火分隔吗?

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:19:37 |北京| 显示全部楼层
关于首层“直通室外”与防火分隔的界定

直接回答核心疑问:这里的“直通室外”并不是指不能用2.0h防火隔墙加乙级防火门做分隔,而是对疏散路径走向的硬性约束。很多同行容易把“楼梯间井道的防火封堵”和“首层安全出口的疏散路线”混淆在一起。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.10条(注:以下技术解读基于现行公开规范原文,具体条文表述请以住建部最新发布的标准文本为准),规范强制要求的核心逻辑是:地下汽车库的疏散楼梯间必须在首层直接通向室外地面,严禁穿过其他使用功能区域的门厅、走廊、电梯厅等过渡空间,目的是实现不同功能人群流线的绝对隔离。

在实际施工图设计与现场交底中,正确的处理逻辑如下:
■ 楼梯间围护结构在首层必须保持完整封闭,耐火极限不低于2.00h
■ 楼梯间出口必须设置乙级防火门
■ 该防火门开启后的视线与动线必须直接朝向室外场地,门外不得衔接任何室内走道、公共前室或与其他功能分区的连接口
■ 若首层设有独立的车库大堂,楼梯间门可开向该大堂,但该大堂的四周墙体同样需满足2.00h防火隔墙要求,且大堂仅作为通往室外的缓冲空间,严禁作为商业、办公或人员聚集的流线节点

所以你提到的“2.0h防火隔墙+乙级防火门”不仅允许使用,而且是规范鼓励的标准做法。真正违规的情况是:将这道门开向大楼共享大堂、电梯厅,或让车库疏散人员先汇入其他功能区的内部走廊后再外出。这种“先汇合后疏散”的布局正是GB 55037重点封堵的设计漏洞。

关于新项目规范实施后旧项目的合规处理

既有建筑的合规性判定遵循“现状维持+触发整改”的原则,实务中按以下路径执行:
■ 常态运行期:对于已竣工备案并正常使用的既有建筑,若未发生使用性质变更、未实施结构性改建扩建、未更换主要消防设施,一般继续按原批准图纸及消防验收结论管理,不追溯适用新规。
■ 触发整改节点:当项目计划进行内部平面调整、业态变更(如车库改商业、幼儿园增层)、二次装修或消防系统整体更新时,住建/消防审查机构会要求按现行规范进行合规性复核。此时若首层楼梯间分隔无法满足GB 55037-2022的“直通室外”要求,则必须纳入改造范围。
■ 改造实施建议:优先在原管井或承重墙位置增设防火隔墙,调整防火门开启方向,重新划分首层防烟分区。若受原有建筑结构限制确实无法做到物理上的绝对直通室外,可委托具备资质的消防技术服务机构编制消防性能化分析报告,组织专家论证后报当地主管部门审批(此路径获批概率高度依赖地方执法尺度与报告质量)。

(注:以上政策与行政管理类解答基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,各地住建窗口及消防救援机构的执行细则存在差异,最新规定请以主管部门官方发布及书面批复为准。)

合规与出图提醒
此类竖向组合建筑属于消防审图的典型高风险项,首层平面图必须清晰标注各功能分区防火分隔边界、疏散宽度核算基数及防火门开启方向。具体设计方案请务必由具备相应资质的设计院出具正式施工图,并以当地消防部门最终审查意见为准。