查看: 52|回复: 1

防火间距的确定

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
防火间距的确定

相邻两座高度相同的一、二级耐火等级的建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h,而另一侧有门窗洞口,此种情况下防火间距如何确定?

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 厂房之间防火间距的折减条件是什么?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-3 17:08:15 | 显示全部楼层
关于主帖场景的防火间距

你描述的这个情况,规范是有明确规定的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.2.2条,相邻两座建筑之间,当较高一面外墙为防火墙,或者较低一面外墙为防火墙且屋顶耐火极限不低于1.00h时,防火间距可以不限。

但你这儿有个特殊情况——两座建筑高度相同,而且相邻任一侧外墙为防火墙,另一侧仍有门窗洞口。这种情况下,核心要看防火墙的设置位置。

如果防火墙是设在较高一面(这里高度相同,任意一侧都可以视为较高),且防火墙上的开口面积和防火措施满足规范要求,
回复 支持 反对