查看: 45|回复: 1

建筑只设有软管卷盘,建筑消防设施检测报告关于软管卷盘的项怎么填写?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑只设有软管卷盘,建筑消防设施检测报告关于软管卷盘的项怎么填写?

建筑只设有软管卷盘,建筑消防设施检测报告关于软管卷盘的项怎么填写?

相关问题讨论:
1. 关于建筑只设有软管卷盘,建筑消防设,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 建筑只设有软管卷盘,建筑消防设在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似建筑只设有软管卷盘,建筑消防设的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
这个帖子问得挺实在的,软管卷盘单独设置的项目现在确实不少见,尤其是一些老旧建筑改造或者人员密集场所的补充灭火设施。

关于检测报告怎么填

这个问题首先得看你们当地消防检测的格式要求。按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《消防设施通用规范》GB 55036-2022的规定,软管卷盘属于消防软管卷盘系统,但它跟室内消火栓系统不是一回事,不能混填。如果报告表格里没有独立的“消防软管卷盘”系统分类,通常的做法是:

■ 在“系统类型”或“系统名称”栏,手动填写“消防软管卷盘系统”
■ 检测项目应按照GB 55036-2022第3章(消防给水与消火栓系统)里关于软管卷盘的要求来,具体包括:


● 外观检查:卷盘外观完整、无锈蚀、转动灵活
● 安装质量:安装高度、位置符合设计要求,方便取用
● 压力/流量:最不利点处软管卷盘的充实水柱和流量是否达标(一般要求充实水柱不小于10m,流量不小于0.5L/s,具体看设计)
● 接口:与消防给水管道连接牢固,无渗漏


如果报告有通用的“灭火设施”或“灭火器具”栏目,填在那里也可以,但最好在备注里说明“本建筑仅设置消防软管卷盘作为灭火设施”。

关于规范的最新调整

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第8.1.7条有明确要求:下列建筑或场所应设置软管卷盘或轻便消防水龙:

■ 高层住宅建筑
■ 多层建筑中的老年人照料设施、儿童活动场所、医疗建筑、商店建筑、展览建筑、餐饮建筑、旅馆、歌舞娱乐放映游艺场所
■ 其他需要设置消防软管卷盘的场所


这是全文强制性规范,必须执行。相比旧规范,这个表述更明确,把软管卷盘定位为独立的灭火设施,不再只是消火栓的辅助。另外,GB 55036-2022第3.1.4条也规定了软管卷盘的设置要求,引用时可以查一下。

需要提醒的是,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准

施工和验收的关键节点

施工阶段主要注意这几个地方:

■ 安装位置:按设计要求,一般设置在走道、楼梯间、电梯厅等易取用的位置,高度距地1.1m左右
■ 固定方式:卷盘支架应固定牢固,膨胀螺栓必须打在结构层上,不能固定在轻质隔墙上
■ 水压试验:安装完成后,整个系统(包括管道、阀门、卷盘)要做水压试验,试验压力按设计文件要求,一般不低于0.8MPa
■ 接口:软管卷盘的接口应与消防给水管道一致,常见的DN25接口,螺纹连接要严密
■ 标识:软管卷盘上方应有明显的“消防软管卷盘”标识,夜光贴更好

验收环节,重点检查:

■ 数量、位置是否与设计图纸一致
■ 外观完好,转动灵活,无卡阻
■ 试射检查:最不利点处充实水柱和流量是否达标
■ 管道充水后无渗漏


关于工程案例

个人经验,接触过几个老旧高层住宅加装消防设施的项目,因为原有建筑结构条件限制,无法增设室内消火栓系统,最后消防部门批复的方案就是每层走道设置软管卷盘,配合独立式烟感报警器。这种方案在满足防火规范的前提下,投资少、施工快,对结构基本没有影响,在老旧小区改造中应用比较多。

不过有一点要注意,如果当地消防部门有特殊要求,或者项目属于特殊消防设计范围,最终需要以消防部门审批意见为准