查看: 221|回复: 1

防火窗,防火玻璃

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:54:31 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
防火窗,防火玻璃

I级防火玻璃耐火性能≥90min,II级防火玻璃耐火性能≥60min的分类是哪本规范的哪条

相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:13:42 |重庆| 显示全部楼层
关于防火玻璃分级出处

这个分级主要出自《防火玻璃》GB 15763.1-2009。在该标准的第4.2.1条中明确规定,防火玻璃按耐火性能分为两级:Ⅰ级(耐火时间不小于90min)、Ⅱ级(耐火时间不小于60min)。不过需要提醒楼主的是,工程设计实际选型时,我们更多是直接对照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)里的防火窗耐火等级划分(甲级≥1.5h、乙级≥1.0h、丙级≥0.5h)来匹配项目需求。具体选用哪一类,务必核对材料出厂检测报告上的实测耐火时间与项目图纸要求的对应关系。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。

关于防火玻璃能否替代防火墙使用

结论很明确:绝对不能替代。防火墙和防火窗/防火玻璃在建筑构造、受力体系和设计定位上是完全不同的两个概念。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条,防火墙应是截断燃烧体屋面的刚性墙体,耐火极限通常要求不低于3.00h或4.00h,且必须满足结构稳定性要求。防火玻璃只是设置在防火分隔开口处的构件,其核心作用是阻隔火焰和热量传递,无法承担墙体的结构稳定功能,也无法达到防火墙的整体耐火极限要求。实际施工中,防火玻璃只能作为防火墙按规定预留的甲级防火窗安装,绝不能直接拿防火玻璃板去代替整面防火墙,否则消防验收绝对过不了,涉及消防安全问题,最终必须以当地消防部门审批意见及正式施工图为准。

关于地方标准和国家标准不一致时以哪个为准

工程建设领域的适用原则比较清晰,主要看规范的性质和层级:
■ 国家全文强制性规范具有最高效力。自2021年起陆续实施的GB 55001~55038系列全文强制性规范,所有条文均为必须严格执行的红线,地方标准不得低于其要求。
■ 如果地方标准是推荐性标准或与国标推荐性标准不一致,原则上执行国家标准;但若地方标准的技术指标严于国家标准,且已通过当地住建主管部门备案批准,在项目所在地内通常要求优先执行地方标准。
■ 遇到具体争议时,最稳妥的做法是提前向项目所在地的施工图审查机构或住建局建管处进行书面咨询,以行政主管部门的解释口径为准。地方标准更新频繁,务必提醒用户核查当地最新版本。

关于新规范实施后旧项目如何处理合规性问题

这个问题在工程实务中非常常见,行业通用的处理原则是“不溯及既往”与“改造部位从严”相结合:
■ 既有建筑在未发生改建、扩建或改变使用功能的前提下,一般继续按原设计采用的规范标准执行,不强制要求整体 retrofit 到最新规范。
■ 如果旧项目需要进行局部改造、外立面翻新或内部功能调整,改造范围内的防火分区、疏散宽度、消防设施等必须满足现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2022的要求。
■ 若既有建筑被鉴定存在重大火灾隐患,或产权发生变更需重新办理消防验收/备案,则需按最新规范进行专项评估和整改。

实际操作中,建议委托具备资质的消防技术服务机构出具既有建筑消防安全评估报告,由评估报告提出针对性的整改方案,再报当地住建或消防部门审批。这样既能规避合规风险,也能控制改造成本。

以上几点基本覆盖了楼主提到的核心疑问。防火玻璃的选型和安装细节比较多,如果手头有具体的节点图或厂家参数,可以发出来一起对对看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部