关于消防控制室设置问题

《火力发电厂集中控制室及电子设备间布置设计规程》(DL/T 5516-2016)3.2.3当两台以上机组合设一个集中控制室时,集中控制室可布置在集中控制楼运转层、主厂房固定端运转层、主厂房扩建端运转层或脱离开主厂房的其他建筑物内。《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置。《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;综上所述,电力行业消防控制室与集控室应设置在一层或负一层,但是目前行业内好像没有这个先例,包括新建电厂也没有将消防控制室设置在首层,火电厂把集控室设置在转运层的好处就是方便观察机组、方便应急处置;这个位置设置集控室电缆长度综合最短,抗干扰能力比较强。集控室和消防控制室合并设置时方便应急处置一体化,降低人员、空间成本,还能实现信息联动,减少信息孤岛。请问各位老师如何解决这个问题,谢谢