查看: 284|回复: 1

【图】防火门连樘安装有明确的条文要求吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:54:44 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
【图】防火门连樘安装有明确的条文要求吗?

五樘防火门可以连樘安装吗?门框之间没有立柱。防火门的检测报告只提供单樘防火门的检测报告 。

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:16:28 |河北| 显示全部楼层
关于连樘安装与检测报告一致性的核心问题
五樘门连樘且中间无立柱,仅凭单樘门的检测报告,在现场消防验收时基本是过不了的。这属于典型的“产品实际构造与型式检验报告不符”。根据《消防产品现场检查判定规则》GA 588-2012及现行消防验收管理规定,现场安装的防火门必须与3C认证证书/检测报告保持一致。连樘后整体框架受力、防烟缝隙控制、耐火完整性与单樘完全不同,单樘报告无法覆盖。建议务必让厂家重新送检或提供涵盖该连樘形式(含中立柱或专用连接节点)的检测报告,否则整改风险极高。

关于地方标准与国家标准冲突
根据《中华人民共和国标准化法》及工程建设标准管理原则:
■ 国家强制性标准(尤其是GB 55001~55038系列全文强制规范)是所有工程必须严格执行的底线,地方标准不得低于此底线。
■ 当地方标准严于国家标准时,在项目所在地应优先执行地方标准。
■ 具体到消防验收尺度,最终以当地住建部门(消防审验机构)的书面审批意见为准。各地对连樘、特殊构造的把握尺度确实存在差异,报审前最好拿着图纸和实物样去当地审验窗口做个预沟通。

关于常开与常闭防火门的选择依据
选择依据主要看人员通行频率、疏散路线功能定位以及是否具备火灾自动报警系统的联动关闭条件。
■ 常闭防火门:疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室、管道井门、通向疏散走道的房间门等。这类场所平时人流量相对小或需严格防烟,依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及相关疏散规定,必须保持常闭状态。
■ 常开防火门:大型商业综合体商铺出入口、医院/学校等人流量巨大的疏散通道口、经常有人推车通过的部位等。这类门平时必须敞开以保证畅通,火灾时通过电磁释放器与火灾报警系统联动关闭。注意:常开门必须配备可靠的联动释放装置和反馈信号,且不能影响日常使用。

关于闭门器和顺序器的常见安装问题
现场跑项目遇到过不少因五金件装错导致的验收返工,主要有以下几点:
■ 顺序器缺失或装反:双扇或多扇防火门如果不装顺序器,或者左右装反,会导致两扇门关闭时重叠缝过大,漏烟量超标,直接判不合格。顺序器必须安装在主扇上,确保主扇先闭合,副扇后闭合。
■ 闭门器安装不规范:顶盖未贴合门面留有间隙容易积灰卡滞;底座螺丝打穿隔热层或打在防火填料薄弱处;液压调节旋钮被锁死或未做初启力调整,造成关门猛撞或关不严。
■ 密封条配套问题:虽然不在五金范畴,但常与闭门器同时出问题。门框/门扇上的防火膨胀密封条粘贴不牢、接头未做45度斜接或断胶,关门后依然漏光漏烟。验收时常用手电筒照缝隙就能看出来。

实务建议
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准整理,最新政策及规范请以主管部门官方发布为准。消防验收属于红线领域,涉及构造做法和材料变更的,务必提前与设计院及审图机构确认图纸盖章情况。现场施工严禁擅自改变已备案的防火门构造尺寸和节点,具体消防验收标准请以当地住建/消防部门的审批意见为准。