【图】消防控制室配电线路最末一级配电箱内设置自动切换装置,这样做法符合要求吗?

如题,请看下图,最末一级配电箱内设置自动切换装置,这种设置有什么问题,可以正常切换吗?

相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-1 07:21:07 | 显示全部楼层
没看到你发的图片,不知道是哪个部位或者说哪个箱体,但从文字描述来看,这个做法本身是符合规范要求的。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.8条,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备,以及消防电梯等,其供电就是在最末一级配电箱处设置自动切换装置。这个"最末一级配电箱"指的就是消防设备自身的控制箱或者配电箱,在你的案例里就是消防控制室那个箱体,所以设置自切装置是规范规定的标准做法,没问题。

至于能不能正常切换,那就看双电源转换开关(ATS)本身的质量和接线是否正确了,从原理上说只要ATS选型正确、接线无误,切换是没问题的。

下面依次回答你提的几个问题,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文和当地主管部门文件为准。

关于消防配电线路的敷设方式防火要求

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条,消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设要求分两种情况:

■ 明敷时(包括吊顶内):应穿金属管或封闭式金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;或者采用防火电缆(如矿物绝缘电缆)。
■ 暗敷时:应穿管并敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm。

另外,消防配电线路与其他配电线路在同一电缆井、沟内敷设时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,或者采取防火分隔措施,这个在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.11.9条里有更细的要求。

关于应急照明的照度和持续时间标准

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018的规定:

照度方面:
■ 疏散走道:不低于1.0 lx
■ 人员密集场所、避难层(间):不低于3.0 lx
■ 楼梯间、前室或合用前室:不低于5.0 lx
■ 医院手术室等特殊场所:不低于10.0 lx
■ 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域:应保持正常照明的照度

持续时间方面:
■ 一般建筑(非人员密集):不少于30分钟
■ 一类高层民用建筑、超高层建筑、大型商业综合体、医院、老年人照料设施等:不少于60分钟
■ 超高层建筑还需要考虑在消防水泵房、消防电梯、防排烟风机房等处设置持续供电时间更长的应急照明,具体要按当地消防部门要求

关于消防控制室的设备布置空间要求

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.8条,消防控制室内设备的布置应符合下列要求:

■ 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m
■ 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
■ 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
■ 设备面盘排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道

另外,消防控制室的门应向疏散方向开启,且应直通室外或安全出口,这个在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022里有明确要求,是全文强制性规范,必须严格执行。

消防安全问题建议以当地消防部门审批意见为准,具体设计建议咨询有资质的电气设计工程师。