敞开楼梯间的具体通风要求在哪找?

敞开楼梯间的具体通风要求在哪找,是按这条设置吗?这不是封闭楼梯间、防烟楼梯间的要求吗

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
敞开楼梯间和封闭楼梯间、防烟楼梯间的通风要求确实不一样,规范出处也不同。你说的那条应该是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)里关于封闭楼梯间和防烟楼梯间的条文,如果楼主指的是具体哪条,方便贴一下条文号咱们再细看。

敞开楼梯间本身不要求设置机械防烟或送风系统,它主要靠自然通风。要求看《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(这是全文强制性规范,2023年6月1日起实施,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新官方文件为准),里面第2.2.6条对楼梯间的自然通风条件有明确规定:敞开楼梯间应能天然采光和自然通风,并且要有直接对外的可开启外窗,这个外窗的开口面积一般不宜小于2平方米。另外,GB 50016里也有相关要求,但GB 55037出来后,部分内容有调整,建议优先按GB 55037执行。

关于排烟系统与空调系统共用风道  
这个需要特别注意,原则上排烟系统与空调系统不能共用风道。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.1条,排烟风道必须独立设置,不能与通风、空调系统共用。如果非要走同一个井道,风道必须分开,且排烟风管要按规范设置防火阀。实际操作中,有些项目为了节省空间,在空调风管上增设排烟支管,这种做法风险很大,必须经过设计单位复核,并且要加装常闭的排烟防火阀,在火灾时联动开启。简单说,能分开就分开,实在分不开的话,一定要做好消防控制措施,以当地消防部门的审批意见为准

关于防烟分区长度超限  
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条明确规定,防烟分区的最大允许长度不应超过60米。如果确实超过60米,有两个处理思路:一是将防烟分区拆分,增加挡烟垂壁或隔墙,使每个分区不超过60米;二是如果无法拆分,需要设计师重新计算排烟量,并适当加大排烟口和排烟风机的容量,但这个方案比较麻烦,需要设计单位出具变更。建议优先考虑拆分,施工也简单。

关于排烟量计算取大值  
这个不是简单的二选一取大值,而是根据场所类型和规范要求分别计算,然后取核算结果。GB 51251-2017里,不同场所的排烟量计算方法不一样:
  • 对于走道、房间等场所,通常按面积乘以单位面积排烟量来计算,比如中庭取每平方米6次/h换气次数,其他场所取每平方米60立方米/小时。
  • 对于某些特殊场所(如汽车库),则按换气次数计算,比如地下汽车库排烟量按6次/h换气次数确定。
  • 如果规范同时给出面积法和换气次数法(比如建筑体积大于17000立方米的中庭),那就需要分别计算,取较大值作为设计排烟量。

所以关键看你的场所属于哪类,先查规范条文,再判断用哪种方法。最稳妥的做法是两种都算一下,取大值,同时满足规范条文的最低要求。

以上关于排烟部分的回答,部分规范条文可能因版本更新而有调整,具体请以最新发布的GB 55037及相关配套规范为准,设计中遇到问题建议以当地消防部门的审批意见为准。