防烟楼梯间与钢结构外挂敞开楼梯

请问各位大佬,我原建筑都是按要求采用的防烟楼梯间+防烟前室(均做了加压送风系统),现在因为疏散宽度的问题需要增加一个楼梯,请问1:能否增加外挂敞开式式钢结构楼梯,不做原有建筑相同的防烟楼梯间可以吗?2:增加了外挂式钢结构楼梯还需不需要做防烟前室、加压送风系统。先行谢谢各位大佬

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:03:30 |中国| 显示全部楼层
关于第一个问题:能否增设外挂敞开式钢结构楼梯

可以直接增设。在现行消防规范体系中,这种外挂楼梯属于“室外疏散楼梯”。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.5条,室外疏散楼梯是允许作为建筑疏散设施的,且不要求像室内楼梯那样采用封闭或防烟形式。

但必须严格满足该条文的硬性构造指标:
■ 楼梯及平台材质必须全部为不燃材料(钢结构需涂刷防火涂料达到规定耐火极限)
■ 平台耐火极限不得低于1.00h,梯段耐火极限不得低于0.25h
■ 通向楼梯的出户门必须采用乙级防火门,且向疏散方向(向外)开启
■ 楼梯周围2.0m范围内的墙面上严禁开设门窗洞口,门也不宜正对梯段

只要图纸和施工严格按上述四点落实,完全可以按照敞开式钢结构楼梯设计,无需照搬原有的防烟楼梯间做法。

关于第二个问题:是否需要做防烟前室和加压送风系统

不需要。室外疏散楼梯本身是直通室外的敞开空间,烟气无法积聚,因此规范并未要求为其配置防烟前室或机械加压送风系统。

实务中容易踩坑的地方在于出户门节点:
■ 虽然楼梯本身不用做前室,但通往楼梯的平台门必须用乙级防火门做硬质隔断,这是防止烟气从室内蔓延至楼梯口的唯一防线
■ 如果建筑原本因高度或性质强制要求所有疏散楼梯均为防烟楼梯间,新增的室外楼梯通常只能作为“补充疏散宽度”使用。原室内楼梯必须继续保持防烟楼梯间标准,不能因为加了外挂楼梯就降低原楼梯的防烟等级
■ 楼梯首层必须有直通室外的安全出口,严禁穿过其他功能房间或管井间

补充说明与实务建议

由于首帖未提供建筑的具体使用性质、高度和层数,以下情况供你结合项目实际判断:
■ 如果是多层公建或住宅,室外楼梯作为主疏散或辅助疏散都很成熟,报审一般无障碍
■ 如果是高层建筑,消防审查会对“室外楼梯”的独立性要求极高。部分地区的图审中心会要求室外楼梯在底层必须独立落地出户,且不得跨越不同防火分区
■ 钢结构防火涂料的施工质量是验收最大瓶颈。很多项目为了赶工期,涂料涂敷厚度不够,导致耐火极限达不到平台1.00h的要求。建议施工时按《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017进行涂层厚度抽检,留存检测报告,否则竣工验收极难通过

此外需注意,住建部已发布《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范),自2023年6月1日起实施。其中第7.1.4条对室外疏散楼梯的构造要求作了延续和强化,引用设计说明时请注意新旧规范的衔接。

以下为基于训练数据覆盖范围内公开规范的分析,具体条文请以主管部门最新官方文件为准,消防审批细节务必提前与当地图审机构及住建/消防部门沟通确认