地下负一层酒吧

若一个地下负一层的酒吧1200平米仅为纯开放式散座、无独立包间/卡拉OK房等歌舞娱乐功能,按地下负一层防火分区标准执行:普通地下层≤500㎡,设自喷可至1000㎡;符合条件的商业营业厅可至2000㎡(依据GB50016-2014(2018年版))它可以分为2个防火分区。按照200㎡限值仅针对歌舞娱乐放映游艺场所的独立厅室(如KTV包房、带卡拉OK功能的包间等),且需耐火隔墙+乙级防火门分隔;开放式散座不属于这类“独立厅室”。那他是需要按照分为两个防火分区,但是每个防火分区内必须做小于200平一个的防火单位吗?敞开式卡座也需要按照200平这个规范嘛?

相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?