查看: 271|回复: 1

水泵房里面的普通配电柜

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:57:08 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
水泵房里面的普通配电柜

水泵房里面的普通配电柜有没有级别要求

相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-23 19:09:50 |香港| 显示全部楼层
关于水泵房配电柜的防护级别
水泵房属于典型的潮湿场所,且日常会有清洗地面或管道渗漏的风险。根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.5.2条的规定,安装在潮湿场所的配电箱防护等级不应低于IP54。在实际工程中,如果水泵房位于地下室底层且存在长期积水隐患,或者地面经常采用高压水枪冲洗,建议直接将配电柜防护等级提高到IP65,以防冷凝水和溅水导致短路跳闸。另外提醒一句,普通生活水泵房或消防泵房不涉及易燃易爆介质,配电柜不需要做防爆处理,选用常规防尘防潮型即可,千万别盲目上防爆柜增加成本。

关于稳压泵的启停压力设定
这个参数不能凭感觉调,得严格对图。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条,稳压泵的设计压力应保持系统自动启动压力和管网充满水的要求。工程实操中,启泵压力(P1)通常设定为比系统最不利点消火栓所需的静水压力略低一点(保证平时管网微漏时稳压泵能及时补气保压),停泵压力(P2)一般比P1高出0.10~0.15MPa。这样设定的核心目的是避免稳压泵频繁启停损坏电机。具体数值必须拿到项目的《消防水力计算书》,按设计院给出的系统工作压力反推,现场调试时拿压力表实测校准,不要自己瞎调。

关于应急照明的照度和持续时间
这两个指标在《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018里有明确要求,咱们按部位拆开看:
■ 照度标准(第3.2.5条):人员密集场所、避难层(间)不应低于10.0lx;楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应低于5.0lx;其他场所不应低于1.0lx。
■ 持续时间(第3.2.4条):建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万㎡的公共建筑和总面积大于2万㎡的地下半地下建筑,不应小于1.0h;其他普通建筑不应小于0.5h。
注意:以上数值是针对灯具安装在地面或低位的最低地面水平照度要求。如果是做方案审查或施工交底,一定要核对图纸上的灯具选型是否匹配这些指标,尤其是大型商业体和地下车库,容易出现照度不够导致验收卡壳的情况。

关于消防水池有效容积的计算
消防水池容积是审图和结算的重灾区,计算逻辑必须严谨。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
计算公式原则上为:V = (Q室内 + Q室外) × t火 - Q补 × t火
其中:
■ Q室内/Q室外:按建筑性质查GB 50974-2014表3.5.2和表3.3.2确定
■ t火:火灾延续时间,根据建筑类别查表3.6.2(例如高层公建和住宅一般为2h,丙类仓库可能要到3h甚至更长)
■ Q补:火灾延续时间内的有效补水量。这里有个大坑,补水量必须符合市政供水条件,且补水管流速和管径要核算,不能把不可能及时补上来的水也算进去。
如果建筑设置了屋顶消防水箱,水池容积扣除水箱在火灾延续时间内的有效出水量即可。建议你在算量或者对账的时候,直接把水力计算书和设计说明摊开对比,凡是没写补水条件的,一律按零补水保守计算,否则后期极易扯皮。

注:以上规范引用基于训练数据覆盖范围内的公开信息,GB 55001~55038系列全文强制性规范实施后部分旧规范条文已废止,具体参数和条文执行请以住建部及标委会最新官方发布文件为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部