查看: 65|回复: 1

多层高层住宅拼接,屋顶是否需要联通

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 07:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层高层住宅拼接,屋顶是否需要联通

多层6层住宅和11层高层住宅拼接的两个单元的住宅楼,多层的屋顶是否必须楼梯间出屋面和高层的楼梯联通。

相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-30 14:08:48 | 显示全部楼层
关于多层高层住宅拼接屋顶联通问题

这个要分情况讨论。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.11条明确规定,建筑高度大于27m的住宅建筑(11层住宅通常超过33m),每个单元的疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通。当多层(6层)与高层住宅拼接且结构连通时,若未采用防火墙完全分隔,则应视为同一建筑整体,多层部分也需满足高层建筑的疏散要求。

具体来说:
■ 如果两栋楼在结构上完全连通(如共用墙体、无防火墙分隔),则多层住宅楼梯间必须出屋面并与高层楼梯联通,这是强制性要求
■ 如果采用防火墙(耐火极限不低于3.00h)完全分隔成两个独立建筑单元,则多层部分可不执行高层建筑的屋面连通要求
■ 实际项目中需注意:即使做了防火墙分隔,也要核查当地消防部门的具体执行尺度,有些地区对拼接建筑要求更严格

特别提醒:最终方案必须以当地消防部门审批意见为准,设计阶段建议提前与消防部门沟通确认

关于消防供水竖向分区设计

先澄清一点:您提到的11层住宅通常不属于超高层建筑(超高层指100m以上,约30层+),但针对超高层建筑的消防供水分区,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,设计原则如下:

■ 分区依据:系统工作压力不应大于2.40MPa,消火栓栓口静压不应大于1.0MPa
■ 常用方式:
● 串联分区:通过转输水箱+中间泵逐级供水(转输水箱容积≥60m³)
● 并联分区:不同分区由独立水泵组供水
● 减压阀分区:同一水泵组供水,经减压阀向不同分区配水
● 减压水箱分区:高位水箱经减压水箱向低区供水

对于您实际涉及的11层住宅(约33m高),通常不需要竖向分区,但需注意:当系统工作压力>1.20MPa时,应采取分区供水措施。具体设计参数需结合当地市政水压和建筑布局计算确定。

关于消防电梯兼作客梯问题

根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.4.6条,消防电梯在满足消防功能前提下可以兼作客梯使用,但必须同时符合以下条件:

■ 电梯载重量≥800kg,从首层到顶层运行时间≤60s
■ 首层设置消防员专用操作按钮(带保护罩)
■ 轿厢内装修材料为A级不燃材料,配备专用消防对讲电话
■ 动力与控制线路采取防水措施(如穿金属管暗敷)
■ 不能影响消防电梯的专用通道和候梯厅要求

实际工程中,住宅项目通常将消防电梯兼作客梯,但需在设计文件中明确标注"消防兼客梯",且日常维护必须确保消防功能随时可用。需要注意的是,当地消防验收时可能对兼用电梯有额外要求,建议提前确认。

关于外墙装修防火等级要求

针对11层高层住宅(高度通常在33m左右),依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.4条:

建筑高度范围外墙装饰材料燃烧性能要求
≤50m(如11层住宅)不低于B1级
>50m必须为A级


具体实施要点:
■ B1级材料指难燃材料(如阻燃处理的木材、金属复合板等)
■ 严禁使用B2级(可燃)和B3级(易燃)装饰材料
■ 幕墙系统的填充材料、密封胶等附属材料同样需满足防火要求
■ 实际选用时建议优先采用A级材料(如石材、金属板),避免验收争议

重要提示:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以最新发布的规范原文为准。GB 55037-2022作为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,建议查阅住建部官网获取最新文件
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部