查看: 68|回复: 1

北大青鸟屏蔽不能消除

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 08:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
北大青鸟屏蔽不能消除

青鸟主机

相关问题讨论:
1. 关于北大青鸟屏蔽不能消除,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 北大青鸟屏蔽不能消除在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似北大青鸟屏蔽不能消除的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-2 18:45:57 | 显示全部楼层
北大青鸟这个屏蔽消不掉的故障,我前两年在项目上也遇到过,折腾了好几天才找到原因。既然你提到了三个问题,我一个个来说。

关于规范依据

目前针对“屏蔽不能消除”这个具体操作,现行规范里没有专门的条文来规定主机应该怎么处理这种故障。消防报警系统相关的核心规范,比如《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2019,主要规定的是设备的功能要求、系统联动逻辑、施工安装和验收标准。

屏蔽功能本身在规范里涉及得不多,GB 50166-2019里提到屏蔽操作主要是作为调试和维护阶段的一个临时手段,系统正常运行时原则上不应有屏蔽点。所以“屏蔽不能消除”更多是设备本身的问题,或者现场接线、配置的问题,规范没有直接规定主机要怎么处理。

不过,如果你的系统因为屏蔽功能失效导致不能正常报警或者联动,那就违反了GB 50116-2013里关于系统基本功能的要求,这个就涉及到了强制性条文。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,规范的具体条文请以最新官方版本为准。

关于施工和验收的关键节点

这个故障在施工和验收环节,建议重点关注这几个地方:

■ 屏蔽操作在调试阶段是常用功能,调试完了要记得全部解除,不能留屏蔽点进入验收。验收时检查主机状态,如果有屏蔽点,直接判定系统处于非正常状态,可能会影响验收结论
■ 验收时重点检查总线隔离器。如果隔离器坏了或者总线有短路,主机可能会把整个回路保护起来,导致设备状态显示异常,屏蔽功能也可能受影响
■ 接线要规范,特别是手报、烟感这些模块的接线,端子虚接或者线路老化都可能造成设备误报故障,导致主机认为设备不在线,屏蔽操作无法执行
■ 接地要做好。系统接地不良,主机抗干扰能力差,数据通讯会出各种奇怪问题,屏蔽功能异常就是其中之一

关于处理案例

我碰到的那次,具体表现是:主机上有一个烟感报故障,想把它屏蔽掉,但操作完提示“屏蔽失败”,设备还是故障状态。后来查了总部技术支持,是主机版本的一个bug,升级固件后就好了。

除了这个,还有几个常见原因,你可以对照排查一下:

■ 设备编码冲突。回路里有两个设备编码一样,主机就不知道你要屏蔽的是哪一个,操作会失败。检查一下这个回路的设备编码,看有没有重复
■ 回路通讯故障。总线有干扰或者信号衰减,主机收不到设备正确的反馈,就会认为屏蔽操作没有执行成功。用万用表测一下总线电压,看是不是在正常范围内(一般DC 18V~24V)
■ 设备本身坏了。硬件故障,比如烟感或者手报的通讯芯片坏了,主机无法正常控制它。把设备拆下来,只接底座试一下,看能不能屏蔽成功
■ 主机程序版本问题。像我之前碰到的,旧版本存在bug,升级到最新版本就好了。可以联系北大青鸟的技术支持,确认一下你主机的固件版本有没有已知的屏蔽功能bug

建议先做一下这步:把主机重新启动一下,很多时候软件层面的缓存问题重启就能解决。如果还不行,就按上面的思路一条一条排查,从通讯和编码入手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册