施工单位说联动启动和消控室远程手动是最高级,这个说法不完全对,规范上不是这么规定的。
根据《消防联动控制系统》GB 16806-2006 第4.2.1条,风机控制柜的手动/自动转换开关,在手动状态下应该能切断所有自动控制信号(包括联动和远程手动),让现场手动控制具有最高优先级。这才是规范的逻辑——消防设备在紧急情况下,现场人员应该有最高控制权,能够就地手动启停。
你遇到的情况,如果转换开关打到手动位置后,仍然不能通过控制柜上的按钮控制风机,那说明控制柜的接线或者控制逻辑可能有问题,不符合规范要求。建议让施工单位拿出设计图纸和产品说明书,核实一下控制柜的接线方式和控制逻辑,是否有电气联锁或者程序逻辑强制了远程控制优先。
不过最终验收意见还是要以当地消防部门的审批意见为准,如果他们有特殊要求,按他们的意见执行。
关于消防验收中容易被抽检不合格的项目
我接触过的项目里,比较常见的问题有这几个:
■ 风机、水泵等消防设备的联动反馈信号没有正确反馈到消控室
■ 防火阀、排烟阀的动作信号没有反馈或者反馈错误
■ 应急照明和疏散指示标识的照度、持续供电时间不满足要求
■ 消防电话、消防广播的声压级不够
■ 最麻烦的是消防水系统的问题,比如管网压力不足、末端试水装置流量达不到要求
■ 还有就是疏散通道宽度、防火门开启方向、防火封堵不到位这些土建问题
建议验收前先对照《建筑消防设施检测技术规程》GA 503-2004逐项自检一遍,问题早发现早整改。
关于消防审查时设计变更的手续
这个根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号,2020年发布,后续若有修订以最新版本为准)第十五条,涉及消防设计内容的变更,如果是重大变更,比如改变建筑分类、防火分区、安全疏散、消防设施系统等,必须重新报原审查机构审查,不能自行变更。
普通变更可以直接按变更程序走,但不包括上述重大变更。具体哪些算重大变更,各地住建部门的细则可能不同,建议你们在变更前先咨询当地住建部门,确认需要走什么程序,别等验收时才发现手续不全。
关于强制性条文和推荐性条文的区别
这个区别主要看执行力度和法律后果:
■ 强制性条文(以"应""必须""严禁"等关键词表述)——必须严格执行,没有商量的余地。违反强制性条文属于违法违规行为,验收时直接判定不合格,后续还可能被处罚。特别是全文强制性规范(GB 55001~55038系列)的所有条文都是强制性的,没有例外
■ 推荐性条文(以"宜""可""不宜"等关键词表述)——允许有合理偏差,但需要有充分的理由和依据,同时要经过设计或相关方的书面确认。如果违反了推荐性条文,验收时通常会被要求说明理由,但一般不会直接判定不合格
举个简单的例子:疏散门净宽要求不小于0.80m,这是强制性的,差1cm都不行;但规范说"宜采用平开门",这个"宜"就是推荐性的,如果采用推拉门,只要满足安全要求且经过论证,也不是不行。
以上关于规范条文的信息,是我根据训练数据覆盖范围内的公开信息整理的,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
顺带提醒一句,消防验收涉及到公共安全,建议你们在正式验收前,先请有资质的第三方检测机构做一次全面检测,把问题提前暴露出来,也好有时间整改。 |
|