房间补风问题

4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。这里面的建筑面积小于500m²的房间也是指地上房间吗,地下建筑设置机械排烟的房间不论大小都要设置补风系统吗

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-17 19:38:05 |印度尼西亚| 显示全部楼层
关于补风系统设置范围

楼主引用的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5.1条确实容易引起歧义。条文原文写的是“除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外”,从字面逻辑和规范编制意图来看,这个“小于500m²”的豁免条款确实是针对地上建筑的。因为地上建筑天然具备较好的自然通风补风条件,而地下建筑一旦封闭,自然补风极差。

所以对于地下建筑,设置机械排烟的场所原则上都应设置补风系统,不论面积大小。这是为了保证排烟效果,避免形成负压导致烟气倒灌或排烟口吸力不足。当然,具体设计时补风方式可以是机械补风,也可以利用平时使用的通风空调系统进行补风(需满足火灾时能迅速切换或旁通),这取决于你的通风系统设计。

关于防烟分区长度超限处理

防烟分区长边长度超标,最直接合规的处理方法是进行物理分隔。根据GB 51251-2017第4.2.4条,不同净高空间的防烟分区最大允许长边长度有明确规定(例如净高不大于6米时,公共建筑长边不大于60米)。如果现场跨度或走廊长度超出限值,应该在中间加设高度不低于500mm的挡烟垂壁,将其划分为两个或多个独立的防烟分区,并分别设置排烟口。切忌为了省事不加分隔,那样会导致排烟风机风量分配不均,甚至某个分区根本抽不走烟气。

关于地下室疏散楼梯与地上共用

这个问题要看具体建筑类型和防火分区划分。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.9条及相关条款,地下或半地下人员密集的厅、堂和电影院、礼堂等场所,其疏散楼梯间的总净宽度应按疏散人数计算。一般情况下,地下室疏散楼梯是可以与地上部分共用的,但必须在首层采取严格的防火分隔措施。

具体做法是:地下室楼梯间在首层应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位隔开,并直通室外。如果受场地限制必须向上进入地上楼梯间,则必须在首层将地下与地上的安全区域完全分开(设置防火墙+甲级防火门),保证地下火灾烟气不会窜入地上疏散路径。此外,规范要求地下室至少应有1部疏散楼梯直通室外地面,不能完全依赖向上疏散。

关于排烟量计算取值

这里有个常见的误区,排烟量计算并不是简单地在“面积法”和“换气次数法”之间取大值,而是严格按照空间净高来划分管控条款。

根据GB 51251-2017第4.6.3条和第4.6.4条:
■ 当空间净高小于6米时,直接套用第4.6.4条,按面积计算,单位面积排烟量不应小于60m³/(h·m²)。这时候不看换气次数。
■ 当空间净高大于等于6米时,才适用第4.6.3条,此时按体积和规定的换气次数来确定排烟量,或者直接查表得出风量。

所以设计时先看净高,净高定了计算方法就定了,不存在交叉比较的问题。如果是常规商场、办公、住宅,层高多在4~5米左右,全部按60m³/(h·m²)乘防烟分区面积计算即可。

以上回答基于现行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)整理。相关规范后续若有更新修订,请以主管部门最新官方文件为准。消防设计涉及公共安全,最终方案务必以当地消防审查部门或审图机构的意见为准。