非消防电梯未采取防烟措施

请问,老年人照料设施非消防电梯未采取防烟措施,需要怎么做,有没有类似案例参考,挡烟垂壁下降到多少高度合适,要怎么整改才能密封,谢谢

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:09:05 |北京| 显示全部楼层
关于核心问题:老年人照料设施非消防电梯防烟处理

结论先行:老年人照料设施的电梯(含非消防电梯)在火灾时必须作为人员疏散通道使用,因此必须采取防烟措施。若原设计未做,属于消防合规性缺陷,需通过机械加压送风或自然通风方式进行整改。

■ 规范依据:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第5.4.2条,老年人照料设施的建筑内应保障人员安全疏散,电梯井应采取防烟措施。同时《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.1.3条明确,建筑内电梯井应设置机械加压送风系统或自然通风设施。
■ 挡烟垂壁下降高度:若利用大厅或走廊设置挡烟垂壁配合防烟前室/候梯厅,根据GB 51251-2017 第4.4.12条,挡烟垂壁的实际挡烟高度不应小于结构梁底至吊顶下表面的净空高度,且不小于500mm。用于人员疏散的走道或候梯区域,挡烟垂壁下垂后的剩余净高不应小于2.1m,否则会影响老人及担架通行。
■ 整改与密封实操建议:
● 首选方案:加装小型竖向加压送风机。在屋顶或机房预留位置安装双速加压风机,沿电梯井外侧敷设镀锌钢板风管,每层设常开风口+280℃排烟防火阀联动。电梯门改为乙级或丙级防火门,门缝加装毛刷或橡胶密封条,底部留缝控制在1.5mm以内。
● 次选方案:自然通风。若井道无法外扩风管,可核查电梯井是否具备直接对外开窗条件。按GB 51251-2017 第5.1.2条,独立电梯井的自然通风有效面积不应小于井道总面积的2%,且应在最高处设排烟口。此法受建筑立面限制较大,多数既有项目难以实现。
● 密封重点:整改最容易翻车的是“漏风”。加压系统风量计算需扣除门缝泄漏量,通常按门洞断面风速0.8~1.2m/s校核。各层电梯厅与走廊之间必须设常闭式防火门并带闭门器,管线穿墙孔洞需用防火泥+发泡胶双重封堵,否则压力根本建不起来。

类似案例方面,多地已运营的养老机构改造中,常见做法是在屋面增设集成式加压机组(含风机、消声器、控制箱),利用原设备管井侧向接支管至各层候梯厅。个别项目因结构限制改为“半加压”模式,即仅对底层及避难层相邻电梯井加压,其余楼层依赖候梯厅正压防烟。具体选型需结合井道尺寸、风机房位置、供电容量综合比选。

关于相关问题讨论

■ 1. 排烟系统与空调系统共用风道注意事项:
根据GB 51251-2017 第4.1.6条,合用需满足:①消防状态下能迅速切换为纯排烟模式,空调工况自动停运;②风管系统应设排烟防火阀(280℃自行关闭)及电动挡板阀;③不得在同一防火分区内共用同一支管向不同防烟分区送排风;④风机应为双速风机或排烟专用风机,风量按排烟需求校核。实际工程中建议尽量分开布置,合用会增加控制逻辑复杂度和故障率,后期维保也麻烦。

■ 2. 消防登高操作场地的硬性规定:
主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.2条:
参数项规范要求
场地长度不小于建筑周长的1/4,且不小于一个长边长度或15m
场地宽度不应小于10m
场地坡度不宜大于3%
距外墙距离5m~10m范围内
连续布置间距不大于30m

注意场地下方及紧邻墙体严禁设置影响消防车操作的管道、台阶、地下车库出入口等,荷载需满足重型消防车(通常按30~50t计)要求。

■ 3. 防烟分区长度超规范限值处理:
根据GB 51251-2017 第4.2.4条,防烟分区划分主要看空间净高与面积匹配关系。若单区面积超限,可按以下路径解决:
● 增设实体分隔:利用轻质隔墙、结构梁或固定挡烟垂壁将大空间切分为多个独立防烟分区,每个分区单独设置排烟口。
● 提高净高豁免:当空间净高大于9m时,规范对防烟分区最大允许面积不作严格限制,但仍需合理划分并确保排烟效果。
● 调整排烟方式:超长走廊或大厅可采用纵向排烟(两侧设排烟口)或横向多点位排烟,排烟口间距不宜过大,确保烟气能被及时捕获。切记防烟分区绝对不可跨越防火分区边界。

以下技术依据基于当前生效的国家标准及行业共识整理,具体条文请以主管部门最新发布为准。部分旧版规范内容已被GB 55037-2021系列全文强制性规范整合替代,实际出图与报审时务必核对地方消防审查细则。

涉及消防系统改造与竣工验收事宜,最终技术方案与施工标准以当地消防救援机构审查意见及具备相应资质的设计院出具的正式文件为准。