商场首层中庭部位设置室内篮球场地允许吗

商场首层中庭部位设置室内篮球场地允许吗

相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
关于商场首层中庭设置室内篮球场

先说结论:从消防角度看,大型商业综合体中庭区域设置篮球场这类较大活动空间,需要特别谨慎,不是简单说"允许"或"不允许"就能定论的。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条,中庭与周围连通空间应进行防火分隔——采用防火隔墙、防火玻璃或防火卷帘,且中庭内不得布置可燃物。篮球场本身结构是固定的,但使用过程中会有人员聚集、器材堆放等情况,对中庭作为"火灾时烟气扩散通道"的功能会产生影响。

更关键的是,中庭作为步行街系统中的重要组成部分,通常承担着"准安全区"或"疏散缓冲区域"的功能。在《建筑设计防火规范》第5.3.6条关于步行街的规定中,步行街两侧商铺的疏散要利用步行街,中庭一旦被占用,疏散路径和有效宽度可能受影响。

个人建议
■ 先查项目设计图纸,中庭在消防设计中的定性——是作为"安全区"还是"禁止使用区"?
■ 篮球场是否需要搭建临时看台?如果有,涉及疏散宽度和座位区的防火分区,更复杂
■ 建议与当地消防部门沟通,以他们的审批意见为准

消防安全问题涉及人员安全,最终以当地消防部门审批意见为准

关于步行街各层防火分隔怎么做

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.6条,步行街的防火分隔主要有这几方面:

■ 步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙,并设置常闭式甲级防火门或火灾时能自动关闭的甲级防火门
■ 各层步行街的天桥、连廊应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h
■ 步行街两侧建筑的商铺之间应设置不小于1.00m的防火隔墙,防止火灾水平蔓延
■ 步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的室内消火栓,并配备消防软管卷盘或消防水龙

另外,还有个容易被忽略的——步行街两侧建筑各层的疏散楼梯间应尽量不直接开向步行街,如果必须开,门应采用甲级防火门。

关于大型商业综合体消防设计的特殊难点

做过的项目里,这类综合体最头疼的几点:

一、防火分区面积大
大型商业综合体单层面积动辄几万平米,按规范一个防火分区最大允许建筑面积是4000~5000m²(设有自动灭火系统时可翻倍),但实际仍然需要大量防火卷帘和防火门来分割,卷帘的可靠性、联动控制逻辑都是难点。特别是中庭区域,往往需要超大跨度防火卷帘,安装和调试要求很高。

二、人员疏散复杂
综合体业态复杂,娱乐、餐饮、零售的人流高峰时段不同,再加上内部动线复杂,疏散距离计算要考虑最不利情况。根据《建筑设计防火规范》第5.5.17条,综合体内部任一点到最近安全出口的直线距离不应大于30~37.5m(设自动喷水灭火系统时可增加25%),但实际中庭、溜冰场等大空间往往让这个条件很难满足,需要设置疏散走道或增加安全出口。

三、灭火救援困难
大空间的中庭区,常规的自动喷水灭火系统可能覆盖不到顶部,需要设计大空间智能型主动喷水灭火系统(如消防水炮)。同时,消防救援窗、消防车登高操作场地在综合体周边的布置也很讲究,外立面广告牌、幕墙都会影响。

四、烟控系统的协调
中庭、步行街这类高大空间的排烟要靠机械排烟系统,设计时要考虑中庭与周围商铺的烟控联动——中庭排烟与商铺排烟不能互相干扰,一般建议中庭采用独立排烟系统。

关于餐饮场所厨房排烟和灭火系统

这个在《建筑设计防火规范》和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中有明确要求。

排烟系统
■ 厨房的排烟应独立设置,不能与商铺的排烟系统合用
■ 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.4.1条,厨房排烟风量应按不小于厨房面积对应排烟量的1.2倍计算,且补风量不小于排烟量的80%
■ 排烟管道应采用不燃材料制作,且设置防火阀

灭火系统
■ 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.11条,建筑面积大于1000m²的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置
■ 厨房自动灭火系统通常采用厨房专用灭火系统(如CG-XX系列),灭火剂多为专用食用油灭火剂
■ 厨房的灭火系统应独立设置,与建筑内的其他消防系统分开

补充一点经验:厨房排烟管道内的油垢是火灾隐患,建议设计时预留清洗口,并定期清理。跟消防验收人员打过交道,不少项目在厨房这个环节被卡。

以上内容基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体规范条文请以最新发布的官方文件为准。