电气智能设备用房、消防控制室的防水淹措施

《建筑电气与智能化通用规范》2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;2 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应小于0.15m;如果是独立建造的多层变配电间房,这里面除了楼梯外,都是用电设备房,用电设备房的楼地面是否也要高出楼梯楼梯面0.1m?《建筑防火通用规范》4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:6 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。如果是独立建造的单层消防控制室,室内地面比室外地面高400~500,其门口是否还要设置挡水门槛?

相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-24 07:58:25 |印度尼西亚| 显示全部楼层
关于独立变配电间内设备房与楼梯间的标高关系

直接回答你的问题:不需要机械地将设备房楼地面高出楼梯面0.1m。

根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2023(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第2.0.3条的规定,核心要求是“地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m”。这里的“本层楼地面”在实际设计和审图中,指的是该设备用房所在楼层的公共走廊地坪或相邻非积水区域的地面。规范的根本目的是防止外部积水漫入设备区,而不是针对楼梯间这种正常的垂直疏散空间。

结合项目实战经验,分两种常见情况给你梳理处理方式:

■ 地上标准层的变配电间
楼梯间仅作为消防疏散通道,正常情况下绝对不会有积水。设备房与楼梯间完全可以采用同一标高平面。此时你只需要在设备用房的门口位置设置一道100mm~150mm高的混凝土反坎或挡水门槛即可。这就能完美满足规范“高出本层楼地面0.1m”的要求,有效阻挡走廊渗水或意外泼水进入机房。

■ 地面层或半地下层的变配电间
如果变配电间贴邻室外,楼梯间也是直通室外的,这时候确实要考虑室外雨水倒灌或人员进出带水的问题。这种情况下,不建议把楼梯间故意压低0.1m(否则楼梯间会变成天然的集水槽,一旦下雨或管道破裂,水全积在这里反而危及设备)。正确的做法是:保持设备房与楼梯间同标高,但在设备房大门入口处浇筑不低于150mm的防水门槛,并在楼梯间靠近设备房一侧设置排水明沟或地漏,将可能渗入的水快速排走。

总结一下:别死抠条文数字去动楼梯间标高,容易弄巧成拙。实务中只要保证设备房门口有≥100mm的实体挡水门槛,且同层地坪向门槛外侧找坡(或设排水沟),就完全合规且安全。

另外提醒一句,以下信息基于《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2023及相关图集经验,最新规范如有局部修订请以住建部门官网最新发布为准。审图时如果遇到较真的审查老师,直接把这条解释清楚,并附上门口挡水节点图即可顺利通过。