双连锁的预作用系统,喷头爆裂,到发生低气压报警的时间,有没有规范有要求?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-23 08:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
双连锁的预作用系统,喷头爆裂,到发生低气压报警的时间,有没有规范有要求?

双连锁的预作用系统,喷头爆裂,到发生低气压报警的时间,有没有规范有要求?实际的场景中,开启末端试水阀泄气,到预作用控制盘发出低气压报警 (0.03MPA降低至0.01MPa),需要80-120S(不同层不一样);这个报警时间过长,再算上联动时间、充水时间1分钟,喷头爆裂到消防水到现场,需要超过2.5-3.5分钟。这个低气压报警的时间过长,是预作用阀组本身系统产生的,而规范确没有找到响应的要求。这里是60S,如果是60min,这样的产品也符合规范吗