关于GB17945-2024 5.3.11.1中 应采用符合国家有关标准的蓄电池 条文的疑问

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-23 08:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于GB17945-2024 5.3.11.1中 应采用符合国家有关标准的蓄电池 条文的疑问

GB17945-2024 5.3.11.1中 有这样的描述,应采用符合国家有关标准的蓄电池而在实际的施工验收中,施工单位使用的电池的标签仅仅有GB17945-2024中要求的部分,没有符合其他标准的体现,在型式检验报告中,也没有对应的检验要求。作为使用方,如何判断锂电池是一个符合国家有关标准的蓄电池?????如果三无电池轻松的大量的进入市场,发生火灾只是早几天晚几天的事情,各位大神给个非专业人员判断的一个方法

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?