GB17945-2024 5.3.11.1中 有这样的描述,应采用符合国家有关标准的蓄电池而在实际的施工验收中,施工单位使用的电池的标签仅仅有GB17945-2024中要求的部分,没有符合其他标准的体现,在型式检验报告中,也没有对应的检验要求。作为使用方,如何判断锂电池是一个符合国家有关标准的蓄电池?????如果三无电池轻松的大量的进入市场,发生火灾只是早几天晚几天的事情,各位大神给个非专业人员判断的一个方法

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:18:10 |四川| 显示全部楼层
关于GB17945-2024 5.3.11.1条的理解与实操判断

你提的问题非常关键,直接关系到消防应急照明系统的安全性和可靠性。先说结论:作为使用方,不能仅凭电池标签上出现GB17945-2024就认定蓄电池合规,必须核实其是否符合"国家有关标准"所涵盖的全部技术要求,否则存在重大安全隐患。

下面逐一拆解你的疑问。

关于"国家有关标准"具体指什么

GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》第5.3.11.1条原文为:"蓄电池应采用符合国家有关标准的蓄电池"。这里的"国家有关标准"不是单指GB17945-2024本身,而是指蓄电池作为独立产品必须符合的相关国家标准体系。根据工程惯例和规范引用逻辑,主要涵盖以下三类:

■ 基础安全标准:如GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》中对电源部分的规定
■ 电池产品标准:如GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》或GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》,具体取决于蓄电池类型(锂离子、铅酸等)
■ 消防专用要求:GB17945-2024自身对蓄电池的性能指标(如容量、循环寿命、环境适应性、故障保护等)的专项规定

需要注意的是,GB17945-2024属于全文强制性规范(GB 550xx系列),其所有条文必须严格执行。但蓄电池作为子部件,仍需满足上游产品标准。如果标签或检测报告未体现这些关联标准,就不能认为合规。

非专业人员如何快速判断

你说得对,现场人员不可能逐项测试电池性能,但可以按以下步骤把关:

■ 第一步:查产品标识
合格产品的标签应同时包含:
● 执行标准号(至少标注GB17945-2024,且最好有其他电池产品标准号)
● 生产厂家全称及地址
● 型号规格、额定电压/容量
● 生产日期或批号
● 若属于强制性认证目录产品,必须有CCC标志(可通过中国质量认证中心官网查询编号)

■ 第二步:核验检测报告
型式检验报告需满足:
● 检测机构应具备CMA/CNAS资质
● 检测依据标准应明确列出GB17945-2024及相关电池标准
● 报告结论栏应写"符合XX标准全部要求",而非仅"符合GB17945-2024"
● 重点核对报告中的"样品名称"与实物是否一致,防止套用报告

■ 第三步:利用官方渠道验证
● 登录全国消防产品流通信息网站(http://www.cccf.com.cn),输入产品型号或厂家查询备案信息
● 消防应急灯具整体属于强制性认证(CCC)范围,蓄电池作为关键部件不得脱离整机认证单独销售

针对你描述的情况的处理建议

你提到"标签仅有GB17945-2024要求部分,无其他标准体现,型式检验报告也无对应检验要求",这已经构成不合规信号。具体操作:

■ 立即暂停使用该批次蓄电池,拍照留存证据(含标签、报告、包装)
■ 向供应商发出书面质询,要求补充完整检测报告及标准符合性声明
■ 若对方无法提供,可依据《建设工程质量管理条例》第三十一条拒绝验收,并向监理单位报告
■ 必要时委托第三方检测机构进行抽样复检,费用可由责任方承担

补充说明与注意事项

● 常见误区:有人以为"标了GB17945就是符合国标",这是错误的。GB17945只规定系统级要求,蓄电池作为组件必须满足更基础的产品标准。就像房子符合建筑规范,但钢筋必须满足钢材标准一样。

● 对于锂电池火灾风险,确实不容忽视。GB 38031-2020明确要求电池包具备热失控防护设计,如果未经该项检测,短路或过充时极易起火。2023年多地消防通报的应急灯火灾事故,多数源于蓄电池质量缺陷。

● 非专业人员不要自行拆检电池,以免触发短路或接触有毒物质。所有判断都应以外观标识和文件核查为主。

特别提醒:本回复基于GB17945-2024公开信息及行业通用实践,具体条文解读请以应急管理部消防产品合格评定中心最新发布为准。涉及消防产品判定,最终解释权归消防监管部门。