关于消控室是否必须设UPS电源柜
这个问题的核心不在“柜”而在“电”。规范没有强制要求必须设UPS电源柜这个具体设备,但明确要求了消防控制室设备的供电保障能力,这个是有强条的。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第10.1.4条,火灾自动报警系统应设置交流备用电源,此为强制性条文。同时第10.1.5条要求备用电源应采用蓄电池组,且主电源断电后应保证系统正常工作不少于8小时。条文说的是“蓄电池组”,并没有限定必须是UPS柜,所以关键在于你产品自带的蓄电池是否满足这个容量和时间要求。
实际操作中,很多项目的做法是这样的:
■ 如果主机自带蓄电池能满足8小时供电要求,且双电源切换满足规范要求,从条文角度讲并不强制单设UPS柜
■ 但要注意,主机自带电池通常是给主机本体供电的,如果消控室还带了联动控制盘、图形显示装置、消防广播等设备,这些设备的供电是否也纳入了备用电源范围,需要整体核算
■ 另外,《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第4.1条对消控室设备配置有要求,建议一并核实
我的建议是:查一下你选用设备的蓄电池容量和实际负载,做个简单的供电时间核算,如果满足8小时要求,从合规角度不一定非要加UPS柜。但如果核算下来不够,或者设计图纸里已经明确画了UPS,那就按图施工,别省这个钱——消防验收时审图专家和消防部门对这个关注度很高。
关于新规范实施后旧项目合规性
这个要看项目处于什么阶段。如果是新建项目,直接按现行规范执行,不存在这个问题。如果是既有建筑改造或历史遗留项目,通常遵循“老工程老办法、新工程新办法”的原则,但涉及消防安全的关键问题,改造时一般会要求同步整改。具体到你这个项目,建议咨询当地消防审验部门或图审机构,以他们的意见为准。另外提醒一下,GB 50116-2013是现行有效版本,如果后续有更新,以最新发布的规范原文为准。
关于强条和推荐条文的区别
这个区别在执行层面非常实际:
| 类别 | 用词 | 执行要求 | 违反后果 | | 强制性条文 | 应、必须、严禁 | 必须严格执行,无商量余地 | 验收不通过、责令整改、处罚 | | 推荐性条文 | 宜、可、不宜 | 有条件应执行,确有困难可论证 | 一般不单独构成违规,但可能被要求说明理由 |
简单说,强条是底线,碰了就要出问题;推荐条文是“正常情况下应该这样做”,如果有充分理由不执行,通常需要设计单位出书面说明。施工和验收阶段,强条是必查项。
关于消控室设备布置空间要求
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.8条,消防控制室内设备的布置有明确要求:
■ 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m
■ 值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
■ 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
■ 设备面盘的排列长度大于4m时,两端应设置宽度不小于1m的通道
■ 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备之间有明显的间隔
另外,消控室内还应考虑消防专用电话总机、应急照明、备用电源等设备的摆放位置,建议在深化设计阶段就把这些设备的尺寸和检修空间都考虑进去,不然后期使用会很被动。
以上信息基于我所掌握的标准版本,具体执行请以现行有效版本和当地消防部门审批意见为准。 |
|