应急照明系统中集中电源的设置

集中电源集中控制型应急照明系统的集中电源能放在总配电室,放射式给各个厂房供电吗,还是说每个厂房必须单独设置一个集中电源?

相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
先说说应急照明集中电源的问题。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.3.7条,集中电源应设置在防火分区内,每个防火分区应独立设置集中电源。所以按规范要求,不是简单地放在总配电室然后放射式给各个厂房供电,而是每个厂房(或者说每个防火分区)原则上都要单独设集中电源。

当然,如果几个厂房同属一个防火分区,理论上可以共用一个,但前提是供电距离、线路压降、保护开关选择性等都要满足要求。实际工程中,厂房之间往往有防火分区分隔,各设一个更稳妥,也符合规范本意。

关于建筑分类的判定依据

建筑分类是按整体建筑来判定的,不是按防火分区。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.1条,民用建筑的分类是按建筑高度、功能、耐火等级等综合判定,比如一栋楼是高层还是多层,是一类高层还是二类高层,看的是整栋建筑。防火分区只是内部划分的防火单元,不会影响建筑整体的分类级别。

但要注意的是,建筑分类确定后,防火分区面积、疏散距离等才按对应的分类来执行。所以顺序是先定建筑分类,再按分类查防火分区允许面积。

关于甲乙类厂房泄压面积计算

泄压面积计算按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,公式是:

A = 10 C V^(2/3)

其中:
■ A——泄压面积,m2
■ C——泄压比,按表3.6.4取,甲类厂房常规是0.030~0.250,乙类厂房0.050~0.200,具体看爆炸危险介质
■ V——厂房的容积,m3

需要注意一个细节:长径比的概念。当厂房的长径比大于3时,应划分为多个长径比不大于3的计算段,分别计算各段的泄压面积后取总和。这个容易漏算,你在计算时一定要先复核长径比。

另外,泄压设施的设置位置也有要求,比如应避开人员密集场所和主要交通道路,轻质屋面板和泄压墙的单位质量不宜大于60kg/m2,这些在第3.6.3条和第3.6.5条都有规定。

关于电缆井道防火封堵做法

电缆井道的防火封堵在《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020里有详细规定,四个主要做法:

楼层处封堵:电缆井道在每层楼板处用防火封堵材料(如防火堵料、防火密封胶)将电缆与井道壁之间的缝隙封堵严实,封堵厚度不宜小于200mm
电缆穿墙/穿楼板处:电缆穿过防火分区隔墙或楼板时,要用防火密封模块或防火堵料加无机防火板封堵,单根电缆可用防火密封圈
井道内部防火:电缆井道内每隔一定距离(一般按防火分区或楼层)应设置防火封堵层,防止火焰沿电缆纵向蔓延
井道门:电缆井道的检修门应采用丙级防火门,平时关闭

具体材料选择要结合现场实际,比如防火堵料有有机和无机之分,电缆较多时用防火密封模块更便于后期维护更换。还有一点,封堵完成后必须做闭水试验,防止封堵层因渗水失效。

以上内容关于规范的部分,具体条文和参数请以最新发布的规范原文为准,消防工程涉及安全,正式设计施工前建议跟当地消防部门或图审机构确认一下意见