审图意见 商场内的个别商铺精装装修,审图要求应急照明采用集中控制型,但商场物业明确没有此系统,其余商铺采用非集中控制型,商铺自已设集中电源但不集中控制。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-23 08:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
审图意见  商场内的个别商铺精装装修,审图要求应急照明采用集中控制型,但商场物业明确没有此系统,其余商铺采用非集中控制型,商铺自已设集中电源但不集中控制。

商场内有火灾报警且有消防控制室,如题,审图让采用集中控制型,商场说没有大改造,消防室内无集中控制器,其余商铺也采用非集中控制集中电源。应急照明是否必须采用集中控制型,见GB51309-2018第3.1.2条1.
    2系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:1设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;各位这种商场或办公(有火灾报警系统和消防室,但没有应急集中控制器),局部装修的,非要采用集中电源集中控制型吗?