查看: 252|回复: 1

面积超过1000平方米的歌舞娱乐放映游艺场所的房间和走道设置应急排烟排热设施的问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 08:50:40 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
面积超过1000平方米的歌舞娱乐放映游艺场所的房间和走道设置应急排烟排热设施的问题

《建筑防火通用规范》2.2.5总建筑面积大于1000㎡的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,是不是要在每个房间都设置?要设置该如何设置?求大神指点。

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 12:08:23 |美国| 显示全部楼层
关于是否每个房间都需要设置
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第2.2.5条的表述是“房间和走道……设置应急排烟排热设施”。从条文原意和工程实践来看,并不是要求每个独立小房间都单独外接一套复杂的机械排烟系统,而是强调每个房间和走道都必须具备独立的、可靠的排烟排热路径。实际做法通常是:利用外墙上的可开启外窗进行自然排烟,或者设置与屋顶/管井连通的应急排烟竖井及风机。只要能满足火灾发生时该空间内的烟气能在规定时间内排出室外,且排烟量达标即可。如果房间直接对外开窗且可开启面积满足自然排烟要求,通常可不另设机械设施;若无法直接对外,则需通过共用的应急排烟通道或风管连通至屋顶集中排放。

关于具体该如何设置
核心原则是“分区明确、路径可靠、控制方便”。
■ 自然排烟优先:尽量利用外窗,可开启外窗的有效面积需满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中自然排烟的相关规定(如防烟分区内有效面积不小于该区域面积的2%)。
■ 机械应急排烟备用:对于无外窗或开窗面积不足的房间/走道,应设置应急排烟风机及风管。风管需采用不燃材料,并能在火灾时通过消防联动或手动强启方式运行。
■ 控制与标识:排烟设施的控制按钮、手动启动装置应设置在明显且便于操作的位置,并做清晰标识。平时处于关闭状态,火灾确认后能迅速动作。
(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准,具体设计参数请以最新官方文件及当地消防审批意见为准。)

关于排烟量计算是按面积还是换气次数
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,公共建筑的排烟量计算主要是按面积法,同时有最小值限制,而不是单纯按换气次数。具体为:当建筑面积不大于100㎡时,按60m³/(h·㎡)计算;大于100㎡时,按120m³/(h·㎡)计算。但该值不得小于规范表格规定的最小排烟量。对于歌舞娱乐放映游艺场所,由于其人员密集、可燃物多,部分地方导则或性能化评估中会补充换气次数要求(通常不低于6次/h),但国家现行标准的主控依据仍是面积折算值。设计时建议直接查GB 51251-2017的表格,按面积算出数值后与最小风量对比,取大值即可。

关于强制性条文与推荐性条文执行区别
这个在实际审图和验收中界限非常明确。
● 强制性条文(用词为“应”“必须”):属于底线要求,具有法律强制力。消防设计审查和竣工验收时,不符合强条一律不予通过,整改成本极高。GB 55037系列全文强制性规范的所有条文均为强条。
● 推荐性条文(用词为“宜”“可”):允许在技术经济合理、经过论证并经建设/设计/消防主管部门认可的情况下变通执行。比如某些特殊构造“宜”采用某类材料,若因场地限制改用其他同等防火性能的替代方案,通常可以通过专家论证或专项审查来合规。
简单说,强条是“红线”,碰了就是验收不合格;推荐性是“优选路径”,不走也行但得拿出替代依据。

关于新规范实施后旧项目如何处理合规性
既有建筑改造一直是个难点,处理逻辑遵循“新建从严、存量分类施策”。
■ 原则上:GB 55037-2022实施后,所有涉及消防改造的项目均需按新规执行。但考虑到历史遗留问题和实际改造难度,住建部及各地住建/消防部门通常会有过渡期安排或性能化评估指引。
■ 实操建议:先委托具备资质的消防技术服务机构对现状进行消防安全评估,识别不满足新规的具体项。若属结构或布局硬伤无法改动,可通过优化疏散路线、增设简易喷淋/火灾报警、提升消防设施等级等方式进行等效补偿。最终整改方案需报当地住建部门消防审验机构审查确认。
(注意:地方政策更新较快,具体操作务必以项目所在地住建局或消防救援机构的最新窗口指导为准。)

消防设计涉及重大公共安全,上述分析仅供技术交流参考。具体施工图设计及改造方案必须由具备相应资质的设计院出具,并以当地住建部门消防设计审查和验收意见为准。