关于第一个问题:现行规范与政策的调整
先说结论:传统的“AB签”管理模式已经实质性升级,目前新建项目基本不再认可旧版双签形式。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。
消防产品的身份标识管理经历过一次重大切换。早期CCC认证阶段确实采用A签(产品铭牌参数)加B签(认证编号/追溯码)的形式。自2019年起,原公安部消防产品合格评定中心职能调整后,应急管理部全面推行消防产品全生命周期追溯系统,统一启用“消防产品身份信息标志”(单张二维码/条码+唯一S码)。新版标志将原AB签功能合并,扫入“中国消防产品信息网”或指定政务小程序即可直接调取认证状态、检测报告及生产流向。
在验收规范层面,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.2.1条明确要求消防产品必须符合国家标准、行业标准,且具有市场准入资质。各地住建及消防验收机构在执行时,普遍将核验重心转移到新系统扫码结果与应急管理部官网备案的一致性上。旧版AB签目前仅存在于部分老库存或特定出口转内销产品,常规民用及公建项目验收时遇到非标准标签,通常会被要求补充新系统追溯凭证或直接判定为资料不符。具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于第二个问题:施工与验收的关键节点
现场把控身份标识,建议抓住以下几个核心动作:
■ 进场交叉核对:实物标签上的产品名称、规格型号、额定参数,必须与随货提供的CCC认证证书、型式检验报告逐字对应。只要有一项对不上,立即隔离。
■ 官方平台扫码验证:使用“中国消防产品信息网”官方渠道扫描标志二维码。重点核对三项:证书状态是否为有效、发证日期是否在有效期内、生产企业名称是否与实物一致。
■ 资料分类归档:将扫码成功截图、标签高清照片、合格证复印件、检测报告按系统子系统(如报警、喷淋、防排烟)分类装订。消防验收组现场抽查时,资料完整性直接影响通过率。
● 警惕第三方仿冒查询:正规标志跳转链接域名均为官方后缀,切勿轻信供应商提供的“内部查询网页”或第三方收费验真服务。
关于第三个问题:实战处理经验
工地碰到标签不对板或扫码出错的案例不少,处理逻辑可以按以下路径走:
■ 情形一:老批次库存过渡。厂家能提供原厂出库单、旧版认证文件,且产品实物符合现行国标。经监理和建设方书面签字确认后允许进场,但必须在竣工资料中单独编制《历史批次消防产品情况说明》,并尽量通过厂家渠道补录新系统追溯信息。
■ 情形二:证书过期、注销或变更。直接停止安装。消防验收时产品认证状态异常属于硬性否决项,必须退回供应商更换具备有效资质的新品,否则整体验收无法推进。
■ 情形三:疑似伪造标志或套牌。保留实物原件不撕毁,立即拍照取证并上报监理。由建设单位向供应商发出正式整改通知,必要时委托CMA/CNAS资质的第三方检测机构对该批次产品做抽样性能复检。以检测报告作为清退出场的法律依据。
个人经验是,材料进场前务必让供应商提前把产品清单发给资料员,先在应急管理部官网批量预查一遍证书状态,能避开现场拆箱才发现问题的尴尬。消防验收现在实行终身责任制,材料关一旦失守,后期凿开重装的成本和时间损耗非常大。