高多层厂房如何定义?

因工艺流程原因,一座厂房局部有高层塔楼,其他区域为单或多层裙楼区。请问整栋建筑是按高层?还是按多层厂房定义?是否可以参照民用建筑做法:塔楼区做到独立防火分区,高层与多层各自按照高、多层的防火分区、疏散距离去执行?大家怎么看?

相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:57:34 |中国| 显示全部楼层
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本整理,最新政策及标准请以主管部门官方发布为准。涉及GB 50016-2014(2018年版)的内容,需注意其部分条文已被GB 55026-2022《建筑防火通用规范》(全文强制性规范)取代,设计审批时务必核对当地最新审查口径。

关于局部高层厂房的整体定性
厂房的定性原则是“就高不就低”。整栋建筑原则上应按高层厂房进行定义和控制。厂房规范里没有像民用建筑那样明确的“裙房”概念来豁免高层部分的控制指标。只要建筑存在高度大于24米(非单层)的部分,从整体结构体系和消防救援角度,审查时通常会优先按高层厂房把关。

关于能否参照民用建筑做法,塔楼与裙楼分别执行高/多层防火分区和疏散
可以分别执行,但前提条件非常严格,不能简单照搬民用建筑的裙房逻辑。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.1条及相关图示18J811-1的审查共识,必须同时满足以下条件:
■ 高层塔楼与多层裙楼之间必须采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板进行完全分隔,严禁预留未做防火封堵的连通口
■ 高层塔楼区域必须具备独立的安全出口和疏散楼梯,严禁利用裙楼的多层疏散楼梯作为高层人员的逃生通道
■ 两者的消防设施系统(如喷淋、报警、防排烟)必须独立设置,管网严禁混接
满足上述物理隔离和功能独立的要求后,高层区可按高层厂房对应指标执行防火分区面积和疏散距离,多层区按多层厂房执行。否则,整栋建筑必须统一按高层厂房的最严格指标控制。实务中很多项目因为裙楼部分设置了贯通的管线井或者检修口没做好甲级防火封堵,被审图直接打回统一定为高层厂房。

关于防火分区面积的计算范围
明确回答:防火分区面积的计算必须包含走廊、前室、管井、楼梯间等所有公共区域。
防火分区是按防火分区内所有使用空间的水平投影面积总和来核定的,规范没有规定可以扣除走道等公摊面积。实际算量时,把该防火分区围合范围内的轴线尺寸全部算进去即可。这点在图纸审查和消防验收时卡得很死,切勿试图通过划分走廊归属来凑面积。

关于超高层建筑的消防供水竖向分区
消防给水分区的核心目的是防止系统静压过大导致管材爆裂、阀门损坏以及消火栓出水压力过高难以操作。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条:
■ 消防给水系统应进行竖向分区,每个分区的工作压力不宜大于0.80MPa,当大于0.80MPa时必须采取减压措施
■ 高层建筑消火栓系统的静水压力大于1.0MPa时宜进行分区,自动喷水灭火系统静水压力大于1.0MPa时宜进行分区
实务中的常规做法主要有两种:
■ 分区直供法:设置高低位两套消防泵组,通过减压阀或减压稳压消火栓控制下层栓口动压,适用于高度不是特别极端的项目
■ 接力供水法:在中间设备层设置中转水箱,由底层主泵加压至中间水箱,再由中间泵房二次加压至顶层,彻底解决压力叠加问题
具体选型要看建筑总高度和场地条件,超百米的厂房一般建议采用分区直供结合减压阀组的方案,便于后期维护。

关于超高层建筑的避难层设置要求
这里需要先澄清一个概念:厂房规范中对避难层没有像公共建筑那样强制性的“每50米必设”规定。只有高度超过100米的公共建筑才强制要求设置避难层(参考《建规》GB 50016-2014第5.5.30条,同等效力条款请见GB 55026-2022)。如果你们这个项目仅仅是生产仓储用途的厂房,即使超高,规范层面并没有强制要求设避难层,主要是依靠厂房自身的宽敞疏散空间和外部举高消防车救援。
但若该项目确实包含办公研发等人员密集功能,或者甲方出于特殊安全考虑主动要求设置避难层,则需满足以下硬性指标:
■ 两个避难层之间的垂直距离不应大于50m
■ 避难层必须设置独立的防烟设施(机械加压送风),严禁布置易燃可燃液体或气体管道
■ 必须配备室内消火栓、消防软管卷盘、消防专线电话、应急广播和应急照明
■ 避难层的人员疏散楼梯必须直通地面,严禁穿越避难层改道
■ 避难层内若布置设备用房,必须采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
注意:以上防火及消防设计结论仅基于常规规范条文解读,厂房工艺复杂且涉及特殊危化品存储时,消防专项设计必须经过专家论证。具体以当地消防部门审批意见为准。