查看: 209|回复: 1

在《建筑防火通用规范》的7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 08:51:05 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
在《建筑防火通用规范》的7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m

规范中2.1m的净高度要求是怎么考虑的,在施工中这个高度的要求是门框中的高度还是门框上侧到地面的高度

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:58:59 |甘肃| 显示全部楼层
关于2.1m净高的考量与测量位置

■ 2.1m的设定依据:这是基于大量人群疏散动力学仿真和人体工程学数据得出的安全阈值。主要目的是保证人员在紧急慌乱状态下有足够的头部余量,避免因弯腰低头导致通行速度骤降,同时也兼顾了现代建筑管线综合(风管、桥架、喷淋主管)的布置空间需求。
■ 施工测量位置:明确是按门框内净高计算,即以室内装修完成面起算,至门楣、过梁底或贴临洞口上方的管线/风管下表面的最低点。不是看结构梁底,也不是看门框上侧的结构标高。现场实测实量时,要重点核查洞口上方是否有突出的龙骨、喷淋头或风口遮挡,这些都会吃掉有效净高。

关于多业态混合建筑疏散通道能否共用

可以共用,但有严格的前提条件和构造要求,不能简单打通:
■ 核心原则是“防火防烟先行,疏散路径后置”。不同火灾危险性的业态,其安全出口和楼梯间原则上应独立。
■ 商业/办公等公共区域:疏散走道和前室可以共用,但必须在通往各业态内部的入口处设置乙级防火门或防火卷帘进行硬隔离,确保一家起火不影响整体疏散。
■ 住宅与非住宅部分:严禁共用任何疏散设施,必须完全独立系统。
■ 如果各业态位于同一防火分区且经计算疏散宽度满足叠加要求,走道可以共用,但必须在平面布局上做到动线不交叉,并在关键节点预留足够的缓冲空间。

关于地方标准与国家标准的执行顺序

■ 基本规则是“国家强制标准兜底,地方标准从严补充”。当地方标准(DB)指标严于国家标准时,在本行政区域内优先执行地方标准;若地方标准与国家强制标准(特别是GB 55001~55038系列全文强条)发生冲突或低于国标,一律以国家强制标准为准。
■ 实务操作中,各地住建部门和图审中心对规范的理解尺度会有差异。遇到争议时,通常采取“就高不就低”的保守策略,直接对接当地施工图审查机构或消防设计审查专班确认最终执行口径最稳妥。

关于强制性条文与推荐性条文的执行差异

■ 强制性条文(含全文强制规范的所有条款及原规范中带“必须、严禁”字样的条款)是红线,所有条文必须严格执行,违反直接导致图审不通过或验收不合格,具有法律强制力。
■ 推荐性条文(带“宜、可”字样)在设计阶段可根据项目实际情况调整,但若偏离推荐做法,设计师必须在图纸说明或计算书中给出合理的技术依据,证明采取了同等或更高的安全措施。施工单位按图施工即可,除非发现推荐性条文存在明显缺陷,否则不建议擅自更改,以免验收时因缺乏设计变更依据而被动。
■ 需注意的是,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年6月1日起实施,原《建筑设计防火规范》GB 50016的相关条文已被全文强制规范取代。以下内容基于现行公开规范整理,最新政策及条文解释请以当地主管部门官方文件为准。具体消防设计审查与验收认定,务必以当地住建/消防部门的审批意见为准。