消防控制室分控室值班人员配置数量要求

请问:消防控制室分控室值班人员配置数量最新要求是什么?什么情况可以无人值守,什么情况可以只配一个人值守?

相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-2 13:36:08 | 显示全部楼层
关于值班人员配置数量

先说结论:根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第4.2.1条,消防控制室应实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,且值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。分控室(如区域报警控制器所在场所)通常参照此标准执行,具体要看当地消防部门的验收要求。

无人值守的情况:一般来说,只有通过火灾自动报警系统联网监控,且经当地消防主管部门批准同意,才可能实现无人值守或远程值班。但常规情况下,规范要求的是24小时双人值班,不存在“可以无人值守”的普遍情形。

只配一个人值守的情况:关于这个,现行规范中没有“可以只配1人”的条款。虽然有些地方文件可能有特殊规定,但GB 25506是强制性标准,必须严格执行每班不少于2人的要求。如果当地消防部门有特殊审批文件,建议以审批意见为准,否则按规范执行。

关于联动编程容易出现逻辑错误的问题

我接触过的项目里,常见的逻辑错误有这几种:

■ 消防联动控制器与消防电源切换、非消防电源切断、电梯迫降等动作的时序冲突——比如非消防电源切早了,消防泵启动失败
■ 气体灭火系统与排烟系统的联动逻辑冲突——气体灭火保护区内的排烟口在灭火前应关闭,如果程序写反了,灭火时还在排烟,会严重影响灭火效果
■ 信号反馈回路故障——某个探测器或模块报故障,导致整个联动程序瘫痪,这种情况在老旧系统上特别常见
■ 多个防火分区同时报警时,联动逻辑的优先级处理不清晰,导致多个区域的设备同时动作,超出电源和控制器容量

建议在编程前先绘制联动逻辑图,逐条确认每个动作的触发条件、执行顺序和互锁关系,单点调试完再联动联调。

关于回路容量规划

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条,系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。此外,每个回路的总容量建议按不超过控制器额定容量的80%来设计,留出余量给后期扩建。

具体规划时,除了考虑设备数量,还要注意线路长度对信号衰减的影响,一般铜芯导体总线的传输距离不超过1000米,超过这个距离需要加中继器。

关于感烟和感温探测器安装间距的区别

根据GB 50116-2013第6.2节,两者的安装间距主要区别在于保护面积和保护半径不同:

探测器类型保护面积(标准安装高度)保护半径
感烟探测器一般不超过80平米(按房间面积和梁高调整)不超过6.7米
感温探测器一般不超过30平米(按房间面积和梁高调整)不超过4.4米(三级灵敏度)


另外,感烟和感温在安装高度上也有区别:感烟探测器安装高度不宜超过12米(对烟敏感),而感温探测器安装高度不宜超过8米(对温度敏感)。如果房间高度超过12米,通常需要采用吸气式感烟探测器或火焰探测器。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。涉及消防验收的,以当地消防部门审批意见为准