关于二层是否需要室外疏散楼梯
你这个情况我仔细看了,12岁以下儿童培训机构属于人员密集场所,而且使用者是未成年人,疏散能力相对有限,规范上的要求会更严格一些。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.8条,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。但符合下列条件之一的,可设1个安全出口:
■ 一、二级耐火等级建筑,每层建筑面积不大于200m²,且第二层人数不超过50人时,可设1部疏散楼梯
■ 三级耐火等级建筑,每层建筑面积不大于200m²,且第二层人数不超过25人时,可设1部疏散楼梯
你提到两层总面积150平左右,如果每层面积都不超过200平,且二层人数不超过50人,按规范只需1部疏散楼梯是够的。但这里有个关键问题:楼梯间在首层必须直通室外。
如果现有楼梯下到一层后,需要穿越门厅再出去,这条路径的长度也不能过长。根据规范第5.5.17条,楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,但到室外的距离不应大于15m。
结论与建议
二层是否需要加室外钢楼梯,取决于两个条件:
■ 一是二层的人数是否超过50人。如果超过,就必须设2个安全出口,自然需要加设室外楼梯。
■ 二是现有楼梯间在首层是否满足直通室外的要求。如果不满足,也需要改造。
另外,即使条件满足可设1部楼梯,考虑到这里是儿童培训机构,建议咨询当地消防部门,看是否要求增加第二安全出口。因为儿童活动场所的疏散要求在实践中往往比规范最低标准更严格,各地消防部门可能有更细化的规定。
关于你提到的几个相关问题
1. 人员密集场所消防疏散的特殊要求
人员密集场所在疏散上有几个关键点:
■ 疏散宽度:根据规范第5.5.21条,人员密集的公共场所、观众厅的疏散门净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步
■ 疏散距离:应从严控制,一般不超过30m(设自动喷水灭火系统时可增加25%)
■ 安全出口设置:应分散布置,相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m
■ 疏散门:应向疏散方向开启,严禁使用旋转门
2. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内
根据《建筑设计防火规范》第5.4.4条,儿童活动场所不宜设置在高层建筑内,且应符合以下要求:
■ 宜设置在独立建筑内,且不应设置在地下或半地下
■ 当设置在一、二级耐火等级的多层建筑内时,宜设置在首层、二层或三层
■ 必须设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯,且应符合相关防火分区要求
所以原则上不建议设置在高层建筑内,如果确实要设置,必须满足独立疏散等条件。
3. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防规定
手术室属于医疗建筑中的特殊区域,消防要求主要涉及:
■ 防火分区:手术室通常设置在高层建筑内,应设置独立的防火分区,且应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他区域分隔
■ 自动灭火系统:手术室应设置自动喷 |
|